Автор Тема: Замена масляного трансформатора - сухим  (Прочитано 4086 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
В промышленной ТП (встроеная) надо заменить транс масляный на сухой.
Какие есть нормы на такую замену?
Каие "подводные камни"?
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: G@S
Какие есть нормы на такую замену?
Такие же как на установку - см. ПУЭ, п.4.2.105...4.2.137 . Обычно существенных проблем при замене не возникает. Нужно сопоставить габаритные и установочные размеры: подключение ошиновки по высокой и низкой сторонам, направляющие для выкатки трансформаторов и при необходимости внести коррективы.

Цитата: G@S
"подводные камни"
Перегрузочная способность у сухих трансформаторов несколько ниже - следует рассмотреть вопросы аварийных режимов (взаимное резервирование) - возможно для надежного электроснабжения объекта может потребоваться бОльшая мощность сухих силовых трансформаторов или же принудительное охлаждение. В этом вопросе следует руководствоваться ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет о внутрицеховой КТП, то это будет сложно. Так как вводы 10 и 0,4 кВ у транса, который в них используется и сухаря не совпадают.
Придется менять еще и оба РУ.
И второе - большинство сухарей "заточены" под кабельный ввод 10 кВ, тогда как маслянники под шинный
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 