Автор Тема: Расчет падения напряжения для СИП 3  (Прочитано 25123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу поднять тему расчета падения напряжения для проводов СИП 3.
Кто как считает?

Я щитал разными вариантами, но недавно знакомы подсказал вот такой вариант:

100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Ro-Активное сопротивление провода СИП3
Хо-Индуктивное сопротивление Провода СИП 3

Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км


Хотелось бы услышать Ваше мнение)
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: TURIST13
индуктивное сопротивление.doc (26 Кб - загружено 3 раз.)
Для кабельных (проводных) линий  Xо и Rо находили по справочниках.
 Если данный провод питает нагрузку не в конце, а нагрузка раскидана по длине можно наверное применить формулы Кнорринга:

Если нагрузка только в конце можно посчитать по Кноррингу и сравнить с
Цитата: TURIST13
100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Аж интересно.. ;)
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 12:08:27 від *Андрей* »

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*,  попробуй.))) давай зададим условия?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
P=1000 кВт
cos(fi)=0.9
L=2500 м
СИП 3 1х70

dU= ???
нагрузка в конце линии
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
U= 6 кВ :-[
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня получилось dU=3,39%
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ro какое?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я взял 0,33
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
по вот этой формуле : М/(10*Y*U^2*S)
Y-удельная проводимость для аллюминия я взял 31,7
М=Р*L

dU получилось 3,12%
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формула (6.16), стр.126.  Боровиков "Электрические сети энергетических систем"
dU= (P*R+Q*X)/Uн   (Uн без квадрата)

S=P/cos=1000/0.9=1111.111кВА
Q=sqrt (1111.111^2-1000^2)=484.32 кВАр

dU=((1000*0.33+484.32*0.35)*2.5)/6=208.13 В
Или в процентах: dU=(208.13/6000)*100=3.47%

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*,  Все сходится! ребеночек не наш)))))
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

Offline alestepochkin

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 115
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Формула (6.16), стр.126.  Боровиков "Электрические сети энергетических систем"
dU= (P*R+Q*X)/Uн   (Uн без квадрата)

S=P/cos=1000/0.9=1111.111кВА
Q=sqrt (1111.111^2-1000^2)=484.32 кВАр

dU=((1000*0.33+484.32*0.35)*2.5)/6=208.13 В
Или в процентах: dU=(208.13/6000)*100=3.47%
Аналогично посчитал. Хочу отметить, что удельное сопротивление величина скажем так не конкретная, не константа. Удельное сопротивление как алюминия, так и меди меняется в зависимости от температуры проводника.
Вот
Цитата: TURIST13
Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км
И если посмотреть, то мы видим, что все расчеты в данном топике отличаютя в пределах 0,5 %

Цитата: TURIST13
Я щитал разными вариантами, но недавно знакомы подсказал вот такой вариант:

100000*(Ro*L*P+Xo*L*Q)/U^2
Ro-Активное сопротивление провода СИП3
Хо-Индуктивное сопротивление Провода СИП 3

Хо - считается как написано во вложенном файле. Но примерно значения находятся в диапазоне 0,33-0,35 Ом/км


Хотелось бы услышать Ваше мнение)
На какой ГОСТ/справочник ссылается твой знакомый?
Степень секретности нашей работы не позволяет понимать то, что мы делаем.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
U= 6 кВ
Сети выше 1000 В не проверяются по падению напряжения

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: grun
Сети выше 1000 В не проверяются по падению напряжения
Кто вам такое сказал? Пункт норм.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В иституте учили, что по падению напряжения проверяются только сети до 1000 В.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: