По сертификату 0,7 мм.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

ИМХО надо ложить сетку

vadrus

  • Гість
Сетка не укладывается на такую кровлю. А из чего стропила? Если металлические, то их и используют в качестве молниеприёмника, а если деревянные - то по коньку пустить проволоку на кронштейнах. В каталогах это всё есть.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
vadrus, если делать по коньку протяженный молниеотвод - то он будет тросовой, т.к. его высота над коньком должна быть порядка 1.5 м.
Поэтому либо так, либо сетку...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
должна быть порядка 1.5 м.

hi_tech откуда номограммы для определения высоты молниеприемника, и для каких тросового или стержнегого, я пришел почти к тому же, но высота получилась 2,3 метра.
« Останнє редагування: 19 Липень 2010, 10:14:37 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, номограмма из IEC 62305 (в каталоге Bettermann она же).
Я взял навскидку угол для высоты 16 м, чтобы показать что простая прокладка проволоки на креплениях по коньку не спасет ситуацию.
Реально высота молниотвода действительно больше.
« Останнє редагування: 19 Липень 2010, 10:56:17 від hi_tech »

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech спаибо, у Bettermann есть все Украинские сертификаты на продукцию, не использовали пока их оборудование? И второе, если смонтировать тросовый молн-к с высотой троса согласно расчетов 2,3 м, он реализовывает необходимую зону, а почему тогда не спасет ситуацию?
« Останнє редагування: 19 Липень 2010, 11:53:51 від Aksikus »
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Aksikus, использовал. Сертификаты не нужны.
Я говорил о проложенной непосредственно по коньку (как например в каталоге Bettrmann) проволоки...

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброе время суток! Сталкнуся с проблеммой- молниезащита делового центра 3х этажного. Почитал данный раздел- все супер и все понятно!!! Вопрос только один:
Какой способ лучше для молниезащиты у двухскатной крыше с металлочерепицей с углом превышающим возможность использования сетки. Можно ли заземлить металлочерепицу или таки тросовый молниеприемник?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
александр555, если не трудно, то укажите страну в профиле. Если это Украина то в ДСТУ двухскатная крыша также может защищаться сеткой при условии что один из проводников проходит по коньку. Можно конечно установить на кровле и стержневые молниеприемники

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Россия. просто тут выложили возможность заземлить кровлю и все!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
александр555, металлическую кровлю можно использовать только при определенной толщине металла и отсутствии горючих материалов под кровлей

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно СО 153-34.21.122-2003

3.2.1.2. Естественные молниеприемники
 

Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:

а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:

электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;

толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2, если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;

толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;

кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;

неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;

б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная арматура);

в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных молниеприемников;

г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям;

д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.
_____
 Получается, что если металлочерепица более 0,5, то я могу использовать ее?

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Получается, что если металлочерепица более 0,5, то я могу использовать ее?
 Да! можете. :thumbsup:

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! можете.
При условии, что между листами металлочерепицы есть ел. связь.

 