Прошу помочь по прокладке кабелей сис-мы диспетчеризации инженерного оборудования в гостинице.
Можно ли их прокладывать вместе с силовыми?  Прокладка кабеля в гофре или без?
А также интересует какие разветвительные устройства (коробки) используются для инженерных сетей?
« Останнє редагування: 02 Липень 2010, 15:31:39 від camomile »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які сигнали передаються кабелями , від цього залежить чи впливають наведення від силових кабелів на передачу сигналів в кабелях диспетчиризації ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline camomile

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Які сигнали передаються кабелями , від цього залежить чи впливають наведення від силових кабелів на передачу сигналів в кабелях диспетчиризації ?
Дискретные сигналы, сигналы сетей Modbus, Lonworks

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
РМ14-177-05
7.15 При монтаже электропроводок следует выполнять следующие требования:
а) не допускается скрытая и открытая прокладка электропроводки по нагреваемым поверхностям;
б) в местах пересечения электропроводки, закрепленной к строительному основанию, с температурными и осадочными швами, должны быть предусмотрены компенсирующие устройства;
в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;
г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно
составлять не менее:
0,7 м при открытой прокладке на полках или лотках;
0,6 м при прокладке в заземленных коробах, обеспечивающих не менее чем 85% экранирование (при этом площадь вентиляционных или выводных отверстий в коробе не должна превышать 85% от поверхности короба);
0,45 м при прокладке проводок с информационными цепями в заземленных металлических коробах, до силовых кабелей в металлических трубах, или наоборот;
0,3 м при прокладке кабелей с информационными цепями до силовых кабелей в металлических трубах;
д) при прокладке открыто, в коробах или трубах кабелей с информационными цепями СВТ, расстояние в свету до кабелей или шинопроводов с напряжением 6-10 кВ должно быть не менее 1,5 м;
е) при отсутствии специальных указаний в проекте, проводки, несущие информационные цепи, а также проводки несущие искробезопасные цепи, должны прокладываться отдельно от проводок других назначений;
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;
При применении перегородки в одном лотке расстояние уменьшается до 50 мм.

 