Автор Тема: В какой трубе прокладывать кабель?  (Прочитано 5588 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

svetlana22

  • Гість
Доброго всем дня! Подскажите, где написано, в какой именно трубе (а/ц, стальной, ПНД)? можно выполнить ввод кабеля в коттедж? Обычно делаем в а/ц, заказчик хочет в ПНД.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: svetlana22
(а/ц, стальной, ПНД
любой вариант, только стальную надо защищать краской ПФ для наружных работ и по внутри и по снаружи  :)
в данном случае - хотелки заказчика не противоречат нормам и вы должны сделать как он хочет, если это прописано в тех. задании или же по договоренности за отд. денежки

но вообще-то вы свои проектные решения обязаны были согласовать с заказчиком на начальном этапе, так что отдельные денежки могут не прокатить  :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в Киеве Киевнегро в последнее время отказалось от а/ц труб в пользу п/е. Так, инфа к сведению
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В СНиП 3.05.06-85 п.3.67 написано:
"Вводы кабелей в здания, кабельные сооружения и другие помещения должны быть выполнены в асбестоцементных безнапорных трубах в отфактурованных отверстиях железобетонных конструкций."
Я же хочу сделать так как на рисунке в приложении...в стальной трубе.
Можно ли отойти от требования СНиПа и сделать по моему?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, дык
Цитата: boss
СНиП 3.05.06-85
85

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир,  ну дык
"Информации про отмену действия «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.» нет" (http://document.ua/documents/doc788.php)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДКСовская (ну или аналог) двухслойная гофра - дорого?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Андрюха РЗА
ДКСовская (ну или аналог) двухслойная гофра - дорого?
Да в принципе все равно какая, главное чтобы потом приняли в Киевэнерго. Но по поводу ПВХ труб не написано что можно.
Еще как вариант думаю может проход через стену сделать в а/ц трубе?
« Останнє редагування: 02 Серпень 2010, 12:09:42 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в Киевнегро принимали все - и а/ц и п/е и гофру.
Просто если тебе нужно изогнуть трубу - то с а/ц у тебя ничего не выйдет. А п/е вместо а/ц Киевнегро захотело потому что а/ц трубы у нас часто прокладывают не целиком, а кусками и потом кабель в нее не затянуть.
Мы сами с этим сталкивались - переход через Новоконстантиновскую прямо возле здания Киевэнерго ширина улицы метров 20, а трубы лежат по 3 метра с каждой стороны - а середине их просто нет. И это пакет из 20 труб!!!!
Поэтому через дороги Киевнегро приветствует полиэтилен, а на вводе в дом - что угодно
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА,  спасибо  :thumbsup:

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще раз - здесь Комплект нормативных документов по системам кабельной канализации ДКС для Украины
http://www.el-komplekt.com.ua/120
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: boss
Но по поводу ПВХ труб не написано что можно

отчего же, ДКС постарался http://eom.com.ua/index.php/topic,1427.msg22342.html#msg22342
упс, запоздал...
« Останнє редагування: 02 Серпень 2010, 13:30:12 від ZoloS9479 »

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо застаріла тема, але всеж таки ... Прокладання кабеля ВВГ в металорукаві по криші приміщення (криша з рубероїду, в принципі горючий матеріал) заземливши при цьому металорукав (з антикорозійним покриттям). Допоможіть  :-[ . Необхідно надати обгрунтування щодо прокладання з посиланням на нормативку, все для того щоб не прокладати в металевій трубі (металорукав з монтажної точки зору кращий) ???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металорукав має ступінь захисту ІР 40 (або ІР 50), тому застосовувати його на даху на мою думку недоцільно.
І взагалі, як пишеться в табл. 2.1.2 ПУЕ в графі "Открытые и скрытые электропроводки"

Quote (selected)
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

ІМХО, в вашому випадку доцільно застосувати гофру або пластик.

І взагалі, цитую п. 2.1.75 ПУЕ:

Quote (selected)
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим воодам (см. 2.1.79)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металорукав має ступінь захисту ІР 40 (або ІР 50), тому застосовувати його на даху на мою думку недоцільно.
І взагалі, як пишеться в табл. 2.1.2 ПУЕ в графі "Открытые и скрытые электропроводки"

Quote (selected)
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

ІМХО, в вашому випадку доцільно застосувати гофру або пластик.

І взагалі, цитую п. 2.1.75 ПУЕ:

Quote (selected)
Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим воодам (см. 2.1.79)
Совершенно согласен с коллегой - если выдерживается п. 2.1.75 ПУЭ, то только в негорючей гофре или ПВХ трубе, но с негорючей ПВХ трубой - это вопрос, поэтому гофра!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: