Автор Тема: п. 4.1.3.2 ДБН В.2.5-27-2006  (Прочитано 2522 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 4.1.3.2 ДБН В.2.5-27-2006
« : 01 Липень 2010, 17:56:22 »
Ось власне текст:
4.1.3.2   З'єднання і приєднання заземлювальних провідників повинно виконуватися згідно з 4.3.
Приєднання заземлювальних провідників до заземлювачів за допомогою тільки паяння не вважається таким, що забезпечує достатню механічну міцність.

Не можу догнати, як це. А які тоді ще треба заходи крім пайки? Мається на увазі нанесення бітума? Чи ще щось?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: п. 4.1.3.2 ДБН В.2.5-27-2006
« Reply #1 : 01 Липень 2010, 18:21:22 »
Я так понимаю, что имеется в виду болтовое соединение (сквозь спаянные контакты), то есть пайка обеспечивает надежный электрический контакт, а болт - механическую прочность соединения
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: