Автор Тема: Кабельная линия 3 кабеля в параллель, каждый кабель фаза можно ли?  (Прочитано 28160 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неуч, (ну и логин...неудобно как-то) :) пожильно,согласно нормам, НЕЛЬЗЯ! Но если исходить из того откуда ноги растут,то поясню:
Если прокладывать пожильно и не соблюдать транспозицию (для взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых проводом каждой фазы и нолем), то проводники будут нагреваться дополнительными токами,создаваемыми этими маг.потоками. Чтобы этого избежать можно увеличить расстояние между проводникам или перекладывать фазные проводники по длинне,чередуя фазы (транспозиция). Из практики скажу:транспозиция- СТРАШНЫЙ гемморой! Плюс ко всему этому есть еще  и опасность магнитных полей создаваемая при прокладке пожильно. Опасность как для персонала,так и для некоторых видов оборудования.
« Останнє редагування: 04 Січень 2012, 12:43:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
[...У них,как впрочем и у нас, транспозицию, в случае такой прокладки(имею ввиду пожильно фазы), никто не отменял...
[/quote]
А какая может транспозиция в  кабеле (в темболее многожильном)? Что, как и на каком расстоянии в нем можно транспозировать? На ВЛ-110кВ это выполняется для линий больше 100км.
« Останнє редагування: 07 Січень 2012, 23:50:13 від shtuch1 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая может транспозиция в  кабеле (в темболее многожильном)?
Очень просто! магнитные потоки, создаваемые токами в каждой из фаз и в нулевой жиле, благодаря нахождению в непосредственной близости друг от друга (а иногда кабели изготавливают и с кручением жил по длинне!) взаимокомпенсируются!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно ли прокладывать отдельно фазу 1, фазу 2, фазу 3, ноль, землю (и по 2 проводника на 1 фазу)
ПУЕ України . 2.3.49 . У чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та РЕпровідники окремо від фазних провідників заборонено.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а можно поподробней. В смысле можешь дать выкипировку из документа. Мое признательное спасибо.  beer
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
можешь дать выкипировку из документа
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, Спасибо!!!  :thumbsup:
То есть, еще раз повторюсь, согласно ПУЭ, применение одножильных кабелей вообще недопустимо? Не только речь в параллели, а вообще. Не говоря к тому же о PE и PEN.
А как же тогда везде, сплошь и рядом, проектируют и применяют огнестойкие одножильные кабели больших сечений? (изначально мотивируя, что производитель не изготавливает кабели, к примеру типа 5х240)?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд
Несовсем так.   
"Ця глава Правил не поширюється на внутрішні кабельні мережі житлових і громадських будинків , а також на:
- КЛ спеціальних електроустановок (НПАОП 40.1-1.32 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» і глава 7.7 ПУЕ «Торфяные электроустановки»);
- кабельні електропроводки напругою до 1 кВ з фазним перерізом кабелю до 16 мм2 (Глава 2.1 ПУЕ «Електропроводка»)."
Для житлових і громадських будинків є  ДБН В.2.5-23:2010, согласно п. 4.48 "N-проводники должны прокладываться совместно с фазными проводниками в одни трубе при использовании металлических труб, а в кабелях и многожильных проводах находиться в общей оболочке с фазными проводниками."

Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
« Останнє редагування: 16 Січень 2012, 23:49:20 від shtuch1 »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
цей пункт стосується кабельних ліній, не внутрішньої проводки всередині будівель та споруд
- вот поэтому и обратился к "спецам".
Разъясните, если можете, лично для себя - а в чем такая разница? Если внешняя трасса, то транспозицию соблюдать нужно, а если внутрянка - то не нужно.  =-0 Конкретный пример: прокладка одножильных кабелей (три фазы, ноль, земля) по лоткам, параллельно друг другу, длина только прямой трассы около 130м.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
Этого я не говорил! Наоборот, в иностранных проектах встречал только прокладку всех жил в общей оболочке (кабелем).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.
- ну так и фаза может быть повреждена... Здесь я вижу ближе к истине, когда запрещено применение одножильных отдельных кабелей в одну фазу.
А то, что транспозиция существует, и не в теории, а на практике, с uksusXIII, согласен. Только вопрос у меня остался прежний - почему разные требования к внутрянке и наружке? Если прокладка не внутри помещения, то магнитные потоки отсутствуют, что ли? Не въезжаю.  :'(
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имхо, это ограничение вызвано не из-за транспозиции, а через повышенную вероятность повреждения PEN(PE)-проводника, который проложен отдельно от фазных.

Абсолютно погоджуюсь і вважаю що транспозиція тут взагалі ні до чого.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но, uksusXIII рассказывал о европейских стандартах у них может и допускается прокладка отдельного нуля.
Этого я не говорил! Наоборот, в иностранных проектах встречал только прокладку всех жил в общей оболочке (кабелем).
Ну тогда вообще непонятно. У нас также недопустима прокладка отдельного нуля и требования транспозиции для КЛ нет. Если для ВЛ-110кВ она выполняется при длине линии более 100км то для КЛ-0,4кВ влияние магнитных полей соседних фаз будет, наверняка, настолько мало, что о них в нормативных док. не вспоминается.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: