Автор Тема: Аварийное освещение завода  (Прочитано 3395 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, нужно ли аварийное освеение на заводе жбк, а точнее в бетоносмешиваюшем узле. Помещения по есть по 45 м2 и по 60 м2, но без постоянного присутствия персонала. Наружное охранное я предусмотрел. Заранее благодарю!
Да и в каких случаях необходимо предусматривать ЯТП
« Останнє редагування: 01 Липень 2010, 11:17:08 від Gagauz_S »

Offline Gagauz_S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 56
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение завода
« Reply #1 : 01 Липень 2010, 23:14:04 »
Что совсем никто не знает?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение завода
« Reply #2 : 01 Липень 2010, 23:30:20 »
Як що відсутній обслуговуючий персонал , аварійне можна не робити .
Про ЯТП . СН 357-77 . п.3.27. Штепсельные розетки для присоединения переносных светильников следует предусматривать:
а) в помещениях, имеющих технологическое или санитарно-техническое оборудование, для ремонта или осмотра которого недостаточно общего освещения, а также производственные емкости (бункера, баки, отстойники и т. д.);
б) в цехах, где необходимо временное увеличение освещенности отдельных поверхностей при выполнении сборочных, формовочных и т. п. работ;
в) на ремонтных площадках, в том числе для ремонта кранового оборудования;
г) в галереях и туннелях транспортеров, шинопроводов и т. п.;
д) в электропомещениях;
3.100. Питание ручных светильников в помещениях без повышенной опасности допускается предусматривать от сети напряжением не выше 220 В, а в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях не выше 42 В.
При особо неблагоприятных условиях, а именно, когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работающего, соприкосновением с большими заземленными поверхностями и т. п., питание ручных светильников должно предусматриваться от сети напряжением не выше 12 В.
Переносные светильники, предназначенные для подвешивания, настольные, напольные и т. п. приравниваются при выборе напряжения к светильникам местного освещения, а светильники, установленные на переставных стойках, на высоте не менее 2,5 м — к светильникам общего освещения.
Сети напряжением 36 В для питания переносного освещения должны приниматься, в частности, для следующих объектов: электропомещения, цехи металло- и деревообработки, цехи текстильной и швейной промышленности, прокатные цехи, гаражи, вентиляционные камеры, галереи и туннели для транспортировки материалов в холодном состоянии и т. д.
Сети напряжением 12 В должны приниматься: в котельных, в сталеплавильных цехах, в водопроводных туннелях, в галереях и туннелях для транспортировки раскаленных материалов, для работ внутри бункеров и других производственных емкостях и т. д.

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 