Автор Тема: Расчетное полное сопротивление силового маслянного трансформатора  (Прочитано 10355 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где взять точные данные о расчетном полном сопротивлении силовых маслянных трансформаторов, в частности интересует ТМ-1000кВА, треугольник/звезда.
В программе которая находится здесь оно равно 17 мОм, а в другой оно равно 8,8 мОм.
Как быть?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я все беру из Голубева "Расчет токов к.з. в сетях 0,4-35 кВ"
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В.И. Идельчик "Электрические сети и системы", 1989
 Данные для расчетов- табл. П6.
 Методика расчета активных, реактивных сопротивлений и пр. для трансформатора со стр. 62  (для проверки)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А там какая цифра?
Полное 0,0088 Ом , для однофазных КЗ-0,081 Ом (звезда-звезда) и 0,027 Ом (треугольник-звезда)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, *Андрей*, Roman3R спасибо :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Полное 0,0088 Ом , для однофазных КЗ-0,081 Ом (звезда-звезда) и 0,027 Ом (треугольник-звезда)

Откуда такие цифры? Может я чего-то не доганяю?
Расчет веду с формулы (2.13)стр. 65 и данные табл. П6,стр.579 ( В.И. Идельчик "Электрические сети и системы", 1989).

Для трехфазного двухобмоточного трансформатора 10 кВ:
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
Xт=5.5*10/100*1000=5.5 Ом.
С дабл. сходится, и эти данные не в одной книге!

Полное сопротивление Zт=sqrt(1.22^2+5.5^2)=5.63 Ом.

« Останнє редагування: 01 Липень 2010, 13:23:58 від *Андрей* »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Голубев ссылается на ГОСТ-12022-76
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Может я чего-то не доганяю?
Це на напрузі 10 кВ , перера***те на напругу 0,4 кВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Це на напрузі 10 кВ , перера***те на напругу 0,4 кВ .
Roman3R, каким образом? Если чисто вместо 10 кВ подставить 0.4 кВ - не получается.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Если чисто вместо 10 кВ подставить 0.4 кВ - не получается.
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*0,4^2)/1000=0,0088 Ом
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*0,4^2)/1000=0,0088 Ом
теперь сходится :thumbsup:
Для 10 кВ:
Zт= (10*Uк*Uн^2)/Sн = (10*5,5*10^2)/1000=5.5 Ом

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, боюсь, что если следовать всем указаниям к формулам 2.13 и 2.14, а именно напряжение подставлять в кВ, а мощность для 2.13 в МВА
Цитата: *Андрей*
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
никак не получится.
Очевидно для 2.13 мощность должна подставляться в кВА, или я не прав?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, что прога выложенная здесь считает ток КЗ не корректно?
rza, нет ли у Вас координат человека выполнявшего эту прогу?
Хотелось бы обсудить некоторые моменты расчета.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Rт=12.2*10^2/1000^2=0.00122кОм=1.22 Ом
Цитата: Generator
*Андрей*, боюсь, что если следовать всем указаниям к формулам 2.13 и 2.14, а именно напряжение подставлять в кВ, а мощность для 2.13 в МВА

Для того чтобы выйти на кОм? Да. Нужно подставлять мощность в кВА и напряжение в кВ:

Rт=кило*кило^2/кило^2=килоОм (кило в квадрате в числителе  и кило в квадрате в знаменателе сокращаются - остается кило).
 
Если подставлять в МВА - выйдем на мОм.

« Останнє редагування: 05 Липень 2010, 14:19:52 від *Андрей* »

 