Датчики в топочной бани
« : 30 Червень 2010, 09:45:12 »
Имеется 2-х этажное здание. На первом этаже баня. Топочная 8,68 кв.м на дровах. Какие датчики посоветуете поставить? Предполагаю ставить датчики пламени, но с ними никогда не сталкивался. В Артоновких, наприимер, расстояния указаны 10-100 метров.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #1 : 30 Червень 2010, 10:13:34 »
Цитата: Valevis
В Артоновких, наприимер, расстояния указаны 10-100 метров.
Это не датчики пламени, а линейные дымовые извещатели

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Re: Датчики в топочной бани
« Reply #2 : 30 Червень 2010, 10:27:47 »
На Украине сертифицирован датчик пламени "Пульсар"

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #3 : 30 Червень 2010, 10:33:43 »
А вот вопрос - а нужна ли пожарная автоматика? НАПБ четко регламентируют требования АУПС и АУПТ для котельных на жидком и газообразном топливе...
Вот нашел на http://www.rescue01.by/arhiv/25-november-2009/131-proektirovanie-ustanovok-pozharnoy-avtomatiki.html
"Подлежат ли оборудованию системами пожарной сигнализации помещения котельных на твердом топливе?
В соответствии с требованиями НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения» котельные на твердом топливе не подлежат защите установками пожарной автоматики."

Если ставить извещатель пламени, надо размещать его так, чтобы предотвратить "засветку" во избежании ложного срабатывания.
« Останнє редагування: 30 Червень 2010, 10:35:53 від hi_tech »

Offline Valevis

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #4 : 30 Червень 2010, 10:56:59 »
Quote (selected)
В Артоновких, наприимер, расстояния указаны 10-100 метров.
Это не датчики пламени, а линейные дымовые извещатели
Это в спешке я действительно написал не подумавши.
Еще нашел извещатель пожарный пламени "Алмаз", тоже сертифицированный на территории Украины.

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #5 : 30 Червень 2010, 11:14:16 »
Имеются и другие извещатели пламени, сертифицированные в Украине:
http://www.proektwo.com.ua/files/sertif2011.pdf
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #6 : 30 Червень 2010, 12:57:49 »
Датчики пламени на печку бани? Вы чё, ребята, миллионеры? Да пару тепловиков соответ. класса воткнуть и все дела.
hi_tech, ну российские нормы нашим прокурорам не указ  :) Какова категория сей топочной, неужели "Д"? 
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #7 : 30 Червень 2010, 13:47:37 »
Цитата: sbal
Какова категория сей топочной, неужели "Д"? 
Г
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #8 : 30 Червень 2010, 16:08:11 »
СИСТЕМИ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ
Частина 5. Сповіщувачі пожежні теплові точкові
 (EN 54-5:2000, IDT)

6  ДОДАТКОВІ ВИПРОБОВУВАННЯ ДЛЯ СПОВІЩУВАЧІВ З ІНДЕКСОМ КЛАСУ

Сповіщувачі з індексом S можуть особливо підходити для такого використовування, як котельні і кухні, де високі швидкості підвищення температури можуть підтримуватись протягом тривалих періодів.
Сповіщувачі з індексом R можуть особливо підходити для використовування в неопалювальних приміщеннях, де температура довкілля може сильно змінюватися та високі швидкості підвищення температур не підтримуються протягом тривалих періодів часу.


А у "Артона" http://www.arton.com.ua/products/FT/ есть такие датчики -
FT-A2S, FT-A1S и FTL-BS, FTL-A2R, и др.

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #9 : 30 Червень 2010, 16:55:42 »
Цитата: Roman3R
Г
вот и ответ  :), чёт я не видел указания в нормах о возможности "ухода" от АУПС кат. Г. Д - да, Г -нет.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #10 : 30 Червень 2010, 17:45:55 »
sbal, вопрос только в том - а где написано, что надо...? Вот снова эти котельные...
Почему в нормах (НАПБ) нет требований к котельной на твердом топливе?
Почему в СНиП "Котельные установки" пожарная сигнализация нужна только для помещений категорий А,Б,В?

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #11 : 30 Червень 2010, 17:52:59 »
Уважаемый alex_1503!
Давайте все таки разделять извещатели тепловые по классам. Извещатели класса S и извещатели класса R - это прямые противоположности!
Если извещатели класса S не должны срабатывать при прямом окунании их из нормальной температуры в поток воздуха с максимальновозможной рабочей температурой, то класс R - это максимально-дифференциальные извещатели, температура сработки которых уменьшается при повышении скорости нарастания температуры. Класс R скорее всего нельзя использовать в котельнях и на кухнях - ложняков будет просто море.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Re: Датчики в топочной бани
« Reply #12 : 30 Червень 2010, 18:53:42 »
Для выбора извещателей надо определится с первичным признаком пожара - температура или дым

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Датчики в топочной бани
« Reply #13 : 30 Червень 2010, 20:51:01 »
hi_tech, абсолютно солидарен  :) "Вот снова эти котельные..."
Цитата: hi_tech
Почему в СНиП "Котельные установки" пожарная сигнализация нужна только для помещений категорий А,Б,В?
А если прокатегорировать-рассчитать? Истребовать от технолога техпроцесс? Меня сие уже так забодало, строят по стадиям "П", а от меня требуют "РП"... .
Далее. Котельные на жидком возражений не вызывают, а вот на газу - ИМХО обосновано, спорим (изначально взрыв, опосля горит), но на твердом то "пожароопасное". Был в подобных топочных - т.н. пожарной нагрузки не слабо. И о чем спор то? Из-за парочки тепловиков?? Дымари - на раз-два уделываются. Извечное славянское: копейки экономим, миллионы в "дым".
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Re: Датчики в топочной бани
« Reply #14 : 30 Червень 2010, 21:21:38 »
В дополнение к категории топочной следует разобраться и с типом твердотопливного котла

 