Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #30 : 29 Червень 2010, 15:57:04 »
Понял.
Еще один момент, если не ошибаюсь то  металлорукав по климатическому исполнению У3, так что на улице он не "канает".
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #31 : 29 Червень 2010, 16:19:27 »
Климатическое исполнение металлорукава — УХЛ3.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #32 : 29 Червень 2010, 16:21:42 »
Цитата: NeON2K
УХЛ3.
На улице нельзя!
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #33 : 29 Червень 2010, 16:26:23 »
Generator, да это ерунда, в этом металлорукаве кабель идет от коробки до светильника. А коробки все в непосредственной близости. Это не так страшно я думаю.
Максимальный участок 40 см
« Останнє редагування: 29 Червень 2010, 16:29:30 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #34 : 29 Червень 2010, 16:31:41 »
Цитата: NeON2K
Это не так страшно я думаю.
С одной стороны, а с другой, его надо "уравнивать", а это уже не мелочи ИМХО.
Я металлорукав вобще не применяю, а водогазопроводные трубы применяю только при сгораемых конструкциях. Так меньше "гемора" на мою голову.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #35 : 29 Червень 2010, 16:39:29 »
Цитата: Generator
его надо "уравнивать", а это уже не мелочи
у меня все предусмотрено в части проекта Заземление, все металлоконструкции заземлены :)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #36 : 29 Червень 2010, 16:58:48 »
Цитата: NeON2K
В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а так же в трех- или двух- проводных двухфазных групповых линиях в сети 220/ 127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели
Этот пункт не относится к сетям 380/220 В с заземленной нейтралью .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #37 : 29 Червень 2010, 20:47:36 »
Цитата: Roman3R
Этот пункт не относится к сетям 380/220 В с заземленной нейтралью .
Roman3R, это почему же?
Если объясните, буду очень Вам признателен 8).
« Останнє редагування: 29 Червень 2010, 21:36:39 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #38 : 29 Червень 2010, 21:45:49 »
Цитата: Generator
это почему же
Внимательно прочитайте этот пункт , вы там не найдете сетей 380/220 В с заземленной нейтралью . Там речь идет о сетях в которых подключение нагрузки (светильников) осуществляется на линейное напряжение - к двум фазам . По этому и требуется установка двухполюсных выключателей для одновременного отключерия двух фаз .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #39 : 30 Червень 2010, 11:29:22 »
Подскажите пожалуйста.
Устраняли аварию на проезжей части(вымыло яму размером 5х5 м) порвали кабели 10 кВ. Делали вставку с кабельными муфтами. Пришло замечание експертизы на каких основаниях вы вызывали лабораторию для испытания кабеля и муфты - это лишняя трата денег. На что можно сослаться ?
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #40 : 30 Червень 2010, 12:06:44 »

Цитата: мадо
Пришло замечание експертизы на каких основаниях вы вызывали лабораторию для испытания кабеля и муфты - это лишняя трата денег. На что можно сослаться ?

уже подсказали. Всем спасибо  ;)
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #41 : 30 Червень 2010, 12:44:21 »
Так расскажите и нам!

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #42 : 30 Червень 2010, 14:20:55 »
наш коллега AleksandrPol подсказал "ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ " , 2006 г додаток 1 таблица 5. пунк 3.2

періодичність випробувань підвищеною випрямленою напругою  кабелів напругою до 35 кВ;  -  У процесі експлуатації випробування проводяться:не частіше ніж раз на рік; після проведення ремонтних робіт на кабелі; після проведення земляних, будівельних та інших робіт, які могли призвести до пошкодження кабелю
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #43 : 30 Червень 2010, 17:27:08 »
Цитата: Generator
это почему же
Внимательно прочитайте этот пункт , вы там не найдете сетей 380/220 В с заземленной нейтралью . Там речь идет о сетях в которых подключение нагрузки (светильников) осуществляется на линейное напряжение - к двум фазам . По этому и требуется установка двухполюсных выключателей для одновременного отключерия двух фаз .
Отчасти согласен.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #44 : 30 Червень 2010, 18:08:40 »
...
Еще один момент, если не ошибаюсь то  металлорукав по климатическому исполнению У3, так что на улице он не "канает".
Здравствуйте все. Приношу извинения за отвлечение.
Если следовать ПУЭ Табл. 2.1.2  раздел "Скрытые электропроводки" п.п.2 то металлорукав нельзя использовать в сырых, особо сырых и НАРУЖНЫХустановках, так как толщина стенок у металлорукава менее 2мм.(Это если металлорукав считать металлической трубой, я также склоняюсь к этому.)  Но в жизни видел много раз кабель в металлорукаве в наружных установках. Причем на крупных заводах, где халтуры поменьше чем в общественно-бытовых организациях.
С уважением.

 