Пришло письмо от эксперта с вопросами по проекту. Один из вопросов: "Чем выполнена магистраль освещения и какая ее длина ?" поставил меня в шоковое тупиковое состояние... В пояснительной части проекта я прописал:
Управление рабочим и аварийным освещением установки осуществляется  дистанционно из электрощитовой и  ЦДП.
Сеть освещения установки выполнить кабелем марки ВВГнг, проложить от электрощитовой ЦДП по эстакаде в коробах. Разделку кабеля  для ответвления к светильникам выполнить в распределительных коробках КТДА, КТА, ККА, КУА, КПДА, КПА. Между коробками кабель проложить в трубе стальной водогазопроводной d=20мм  ГОСТ3262. Проводом марки ПРКС с термостойкой изоляцией от ответвительной коробки до светильников проложить в металлорукаве d=18мм РЗ-ЦХ.

Помимо этого есть план трасс, кабельный журнал, в спецификации указаны общие длины кабелей и труб.
Что хочет от меня эксперт или он просто хочет вынести мне мозг ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #1 : 29 Червень 2010, 13:16:58 »
NeON2K, объект располагается в РФ?
Если да, то вот документ, согласно которого производство и соответственно применение кабеля ВВГнг в РФ запрещено.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #2 : 29 Червень 2010, 13:27:56 »
Generator, спасибо за документ! Очень странно почему насчет кабеля экспертиза нам ничего ни разу не сказала, закладываем его постоянно. Теперь будем знать. А насчет моего вопроса ответ есть или это просто эксперт отрабатывает свою зарплату?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #3 : 29 Червень 2010, 13:28:48 »
Замечания официальные?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #4 : 29 Червень 2010, 13:31:21 »
Цитата: Generator
Замечания официальные?
да, официальное письмо. Я вот думаю ответить цитированием фрагментов ПЗ с указанием страниц альбома схем...
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #5 : 29 Червень 2010, 13:33:31 »
Может эксперт хочет увидеть однолинейные схемы групповых шкафов :D?
У меня такое было.
Если что то непонятно, я обычно сам звоню и уточняю.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #6 : 29 Червень 2010, 13:45:10 »
Цитата: Generator
Может эксперт хочет увидеть однолинейные схемы групповых шкафов
Дело в том, что все это есть. Вопрос касается освещения, а на освещение у меня 2 автомата (рабочий, резервный), остальные автоматы в шкафах это силовые. Эксперт написал мне примечание - ПУЭ п.6.6.29, 1.7.79. Спросил про тип автоматов. Опять же все есть в спецификации, автоматы 2-х полюсные (время срабатывания 5 сек и т.д.). Дословно: Где посмотреть тип автоматических выключателей? Если это только два автомата, указанные в ЭМ, тогда чем выполнена магистраль освещения и какова ее длина?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #7 : 29 Червень 2010, 13:51:14 »
Цитата: NeON2K
время срабатывания 5 сек
NeON2K, на групповые сети, время срабатывания 0,4 сек.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #8 : 29 Червень 2010, 13:56:05 »
Цитата: Generator
время срабатывания 0,4 сек.
я тупо написал 5 сек, однако там
1) значительно меньше
2) допускается до 5 сек, при определенных условиях (ПУЭ 1.7.79)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #9 : 29 Червень 2010, 14:06:58 »
Цитата: NeON2K
допускается до 5 сек, при определенных условиях (ПУЭ 1.7.79)
Согласен, но так можно дойти и до проверки кабеля на нагрев током КЗ :D.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #10 : 29 Червень 2010, 14:11:05 »
Generator, ладно отпишусь эксперту, если что пришлет еще, то сообщу  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #11 : 29 Червень 2010, 14:15:48 »
Ждёмс :thumbsup:.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #12 : 29 Червень 2010, 14:32:04 »
Generator, я что тут обнаружил. У меня автоматы стоят 3-хполюсные и на рабочее и аварийное освещение. Может поэтому его (эксперта) это смутило и он указал ПУЭ 6.6.29 :
В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а так же в трех- или двух- проводных двухфазных групповых линиях в сети 220/ 127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #13 : 29 Червень 2010, 14:41:14 »
Цитата: NeON2K
в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных
Помещения таковые имеются? Если да то N-проводник надо рвать.
NeON2K, я не настаиваю, но если есть возможность, то лучше позвонить, ничего страшного в этом нет. Они тоже люди и могут чего нибудь не так написАть.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос от экспертизы
« Reply #14 : 29 Червень 2010, 14:44:39 »
NeON2K, стоп, стоп, стоп.
Здесь речь идет о выключателях освещения, а твои трехполюсники в щите не имеют к этому вопросу никакого отношения.