Пришло письмо от эксперта с вопросами по проекту. Один из вопросов: "Чем выполнена магистраль освещения и какая ее длина ?" поставил меня в шоковое тупиковое состояние... В пояснительной части проекта я прописал:
Управление рабочим и аварийным освещением установки осуществляется дистанционно из электрощитовой и ЦДП.
Сеть освещения установки выполнить кабелем марки ВВГнг, проложить от электрощитовой ЦДП по эстакаде в коробах. Разделку кабеля для ответвления к светильникам выполнить в распределительных коробках КТДА, КТА, ККА, КУА, КПДА, КПА. Между коробками кабель проложить в трубе стальной водогазопроводной d=20мм ГОСТ3262. Проводом марки ПРКС с термостойкой изоляцией от ответвительной коробки до светильников проложить в металлорукаве d=18мм РЗ-ЦХ.
Помимо этого есть план трасс, кабельный журнал, в спецификации указаны общие длины кабелей и труб.
Что хочет от меня эксперт или он просто хочет вынести мне мозг ?