Автор Тема: Электроснабжение коттеджного городка  (Прочитано 7529 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

vadrus

  • Гість
Городок на 120 домов (индивидуальные и сблокированные).Есть ТП-35/10/0,4 кВ.
Надо сделать внутриплощадочные сети.
 Кто как считает:
-  тянуть сети 0,4кВ по всей площадке или устанавливать ТП-10/0,4 на каждом углу?
- сети делать кабельные или воздушные самонесущим кабелем?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в каждый дом отдельная КЛ?
В зависивости от условий, возможно имеет смысл поставить несколько КТП

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
от существующей ТП как далеко размещены участки?
на окраине Луцка ставил КТП и разводил по улицам СИПом. До домов буду делать для каждого отдельный проект т.к. ТУ были на "житловый масив", а проект у каждого должен быть свой.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На мое скромное мнение, все что весит - некрасиво, но это личное мнение, была б моя воля, я бы все в землю клал, но только с эстетической стороны. Хотя наверно в плане осуществления по воздуху легче.
Цитата: vadrus
-  тянуть сети 0,4кВ по всей площадке или устанавливать ТП-10/0,4 на каждом углу?
Все зависит от расстояния.
Можна еще распред щиты гдет по улицам поставить...
« Останнє редагування: 10 Квітень 2008, 10:00:48 від andery »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
зависит от размеров поселка - 0,4 кВ далеко не утянешь. Поставить несколько КТП (проще чем ТП городить), бросить магистральные кабели до сборок (условно - сборка на переулок) и от сборок к близлежащим домам, вводной щиток у ворот, мордой на улицу (чтобы энергосбыт по домам не шастал). Делал внутрянку по подобному поселку ("Город Солнца" в Крюковщине возле Киева), там построено по такой схеме. В принципе ничего нового - классика. Кабель или СИП - это вопрос к заказчику, он деньги платит. Кабель конечно эстетичней, а СИП - экономичней (я человек простой и буду говорить стихами  :) )
я знаю не все, а только половину

vadrus

  • Гість
Я тоже думаю ставить КТП.
Спасибо за поддержку!
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, Зато воздушку ремонтировать проще

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: vadrus
А, кстати, какая заявленная мощность на коттедж в "Городе Солнца"?
насчет коттеджа в "чистом виде" не могу сказать - я делал сблокированные дома. В тех задании мне дали то ли 11, то ли 12 кВт (точно не помню). Я насчитал 11,64 расчетных кВт. примерно на пять домов была одна сборка 0,4 кВ на улице
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

vadrus

  • Гість
11-12 кВт это маловато. У меня требуют порядка 50 квт заявленной (т.е. 25-30 потребляемой).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: vadrus
11-12 кВт это маловато.
ну что есть, то есть
я знаю не все, а только половину

z

  • Гість
Для 50 кВт ставить ТП смешно, только КТП

z

  • Гість
по котеджам ...
Какая длина по 04 самоя длинная?

vadrus

  • Гість
Вопрос решился после "Элкома"! Показал ГАПу блочные КТП, всё понравилось, натыкали 4 штуки на площадке.
Для сетей буду делать кабельную канализацию с полиэтиленовыми колодцами. Сделаю - выложу! Всем спасибо!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: