*Андрей*, Чому не коректно, я такого не казав. Беру розумну книжку:" Справочник по расчету електрических сетей" И.Ф.Шаповалов 1986р. На сторінці 85 табл. 54 "Расчетное сечение 3ф воздушных линий с ал. проводами....", для навантаження 5 кВт вітстані 1000м, втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=0,7 перетин жил лінії повинен становити 95 мм.кв.(табл. для голих проводів, для СІП думаю результат буде десь близько). Незнаю що повинен бути за об'єкт щоби споруджувати таку лінію. Для 120 кВт (найбільше значення в таблиці) втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=1 перетин проводів 120 мм кв. найбільша допустима довжина лінії 100м.