Автор Тема: Какой нужен сип если протяженность 1000м а нагрузка суммарная 250А  (Прочитано 3921 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yurik
Ну тогда правило: 400м для СИПа, вообще некорректно ни при каких раскладах.
Об этом нужно спросить у IgorS. Чем они руководствовались мы не знаем.
« Останнє редагування: 23 Червень 2010, 15:01:59 від *Андрей* »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, Чому не коректно, я такого не казав. Беру розумну книжку:" Справочник по расчету електрических сетей" И.Ф.Шаповалов 1986р. На сторінці 85 табл. 54 "Расчетное сечение 3ф воздушных линий с ал. проводами....", для навантаження 5 кВт вітстані 1000м, втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=0,7 перетин жил лінії повинен становити 95 мм.кв.(табл. для голих проводів, для СІП думаю результат буде десь близько). Незнаю що повинен бути за об'єкт щоби споруджувати таку лінію. Для 120 кВт (найбільше значення в таблиці)  втрата напруги в лінії 2,5 %, кос фі=1 перетин проводів 120 мм кв. найбільша допустима довжина лінії 100м.

Offline TURIST13

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 182
  • Country: ru
  • :-)
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А мощьность(нагрузка) сколько кВт?
Огонь в глазах...  Не признак ли тлеющих опилок в голове?

incognito

  • Гість
Нельзя корректно выбрать сечение провода, имея только протяженность и суммарную нагрузку. Какой класс напряжения? Можно и ВЛ 110 кВ с использованием СИП Торсада скрученного в жгут сделать. Непонятно распределение нагрузки по линии (если это конечно 0,23/0,4/6/10 кВ), она в конце или распределена по всей длине, если распределена то как? Какие аппараты защиты стоят в ПС, и вообще от куда питается эта линия (это отпайка или непосредственно от КТП), короче вопросов очень много.
Просьба к топикстартеру: Задайте полный развёрнутый вопрос, если конечно это ещё актуально.

 