Автор Тема: электроснабжение притока  (Прочитано 3150 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
электроснабжение притока
« : 24 Червень 2010, 06:26:51 »
подскажите  приточная вентиляция на производстве без автоматики от замораживания просто через пускатель, по какой категории эл. снабжения должна быть запитана.
экспертиза сделала замечание что подключил одним кабелем без ШУ и ссылка на СНиП 41-01-2003 п12.2 (Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: электроснабжение притока
« Reply #1 : 24 Червень 2010, 14:08:47 »
micha, этот пункт звучит так:
"Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.

В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать"

а начинается так:
"12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания....

так что замечание ни о чем.... поскольку слова
Цитата: micha
(Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)
относятся к цепям управления защиты от замораживания...
а
Цитата: micha
категорию эл. снабжения
твоей
Цитата: micha
приточной вентиляции
должна предусматриваться той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания
 ;) :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 