micha, этот пункт звучит так:
"Для приточных систем вентиляции
электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории.
Допускается выполнение электропитания
по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать"
а начинается так:
"12.2
Электроприемники систем отопления,
вентиляции и кондиционирования следует предусматривать
той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания....
так что замечание ни о чем.... поскольку слова
(Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.)
относятся к цепям управления защиты от замораживания...
а
категорию эл. снабжения
твоей
приточной вентиляции
должна предусматриваться
той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания