Автор Тема: Ответвление для прожектора на опоре.  (Прочитано 6746 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
кабель на опоре можно и не в гофре, думаю 2х2.5 тоже вполне хватит, и зачем автомат?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
кабель на опоре можно и не в гофре, и зачем автомат?
Нет конкретики. Пункты норм.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Нет конкретики. Пункты норм.
Почему я так сказал? Нужно аргументировать или сослаться на норму.
 Например, я бы кабель на опоре и от опоры в помещение охраны проложил в ПНД трубе (не ПВХ, производитель ИЭК) (для защиты от снега, солнца, пыли, механических повреждений). Но это вообще дело жадности заказчика, может ВВГ открыто и прокатит.
 Для чего автомат? Для защиты от КЗ. Почему? Потому что я так встречал в некоторых проектах, нужно еще посмотреть по нормам. А вообще ставиться на опору в боксе автом. выключатель или же щиток с клеммной колодкой и предохранителем на 6(10)А.
 Если есть аргументы - пожалуйста.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, сейчас ситуация уже изменилась. mental прийдет - расскажет. Питание от помещения охраны.
Но если говорить о 1 решении:
Выше 3 м ПУЭ не запрещает прокладывать наружные электропроводки.
По стене помещения охраны где высота ниже 2.75 м - в трубе.
Я до того как сказать зачем автомат пересмотрел типовые проекты по наружному освещению + ВЛ-0.4 кВ, ВЛИ-0.4 кВ. Отвтетвление к свет-кам везде проводом ПРНГ сечением 1.5 кв.мм.
По ПУЭ при кол-ве свет-ков больше 20 на фазе каждое ответвление к каждому свет-ку защищается индивидуальным предохранителем или автоматом.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуация изменилась. Теперь запитываться прожектор будет от сторожки, в сторжке будет выключатель, дальше на кроншйтейн и на опору. Теперь главный вопрос о заземлении кронштейна и троса. В типовках кронштейн заземляеться от защитного нуля, трос - от опоры. Но так как на опоре нет заземления, то и трос, наверное, буду заземлять от РЕ
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
п.2.4.33
...Железобетонные опоры должны иметь металлическую связь между установленными металлоконструкциями, арматурой стоек, подкосов и оттяжек.
п.2.4.35
    На опорах ВЛИ с неизолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, должны быть соеденены с PEN-проводником на каждой опоре.
    На опорах ВЛИ с изолированным PEN-проводником элементы, указанные в 2.4.33, соеденяются с PEN-проводником лишь на опорах, имеющих заземляющее устройство

Хотя, как я понял, питающая линия ВЛ (голые провода)..

Если у вас концевая опора, то п.2.4.40 - заземляющее устройство нужно устраивать.
« Останнє редагування: 24 Червень 2010, 12:08:13 від *Андрей* »

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: mental
У меня угловая опора охранного освещения. Прожектор к сети охранного освещения отношения не имеет.
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: *Андрей*
Насколько я понял выше находиться еще светильник охранного освещения?
да
Цитата: *Андрей*
Арматура этого светильника соеденяется с PEN проводником ВЛ?
Никто не знает, если нужно чтобы соединялась - напишем в проекте.
Думаю на стене ставить крюк из арматуры для СИП из каталога e.next. Как его заземлять?
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Буду ставить крюки e.next, возле опоры бить контур и заземлять трос.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

 