То есть переместить коробку в здание поста?
ну да, если питающий кабель будет идти от поста охраны, а не от опоры
Трос заземляете одним заземлителем? 30 Ом?
не мой чертеж, не в курсе
А как вы будете в выключатель заводить 4 квадрата? Там максимум 2,5
Например, автоматический выключатель от ИЭК ВА47-29:
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25. Или я не так понял?
Хотя может 2.5 хватит..