Підземний перехід
« : 21 Червень 2010, 14:33:34 »
Об"єкт: Підземний (під проспектом) перехід із закладами торгівлі. Обладнання: освітлення, торгове обл., система вентиляції, підйомники, ел.опалення.
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #1 : 21 Червень 2010, 15:13:06 »
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/548484/11 для общего развития

Ну а вообще обычные переходы 2 категория

Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #2 : 21 Червень 2010, 15:13:57 »
Цитата: мадо
Як розподіляється навантаження по категоріях? (з посиланням на норм. документи)
Ща найду и сошлюсь
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #3 : 21 Червень 2010, 15:19:19 »
ТСН 32-302-2003
8.11. Надежность питания электроприемников в пешеходных переходах следует обеспечивать на уровне 1-й категории.
Але норми, я так розумію, російські...
« Останнє редагування: 21 Червень 2010, 15:20:55 від sashkomtm »

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #4 : 22 Червень 2010, 09:58:28 »
СН 541-82  , РД 34.20.185-94

про категорийность перехода можно найти только в нормативах по освещению. Скажу так скока мы не делали все принимали 2 категории. И проходили экспертизы
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #5 : 22 Червень 2010, 10:45:09 »
Максимум что может там быть первой категории - это насосная (если есть угроза подтопления), и то не факт. Насколько я помню - мы как-то делали такое чудо - так ящик АВР точно в переходе не вешали. Но 2 кабеля тянули - это обязательно. В принципе в подземном переходе первая от второй категории отличается в наличии устройства АВР на вводе в щитовую.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Підземний перехід
« Reply #6 : 22 Червень 2010, 13:51:14 »
Щодо освітлення самого підземного переходу, то воно по 2-й категорії:

6.3.17. Освітлювальні установки міських транспортних і пішохідних тунелів, доріг і площ категорії А за надійністю електропостачання відносять до другої категорії, решту зовнішніх освітлювальних установок – до третьої категорії. (ПУЕ).

Щодо електроприймачів торгових приміщень, які примикають до пішохідного тунелю, то тут треба брати по ДБН "Заклади торгівлі" як для закладів торгівлі, розташованих в підземних поверхах.

 