Автор Тема: вл-6кВ  (Прочитано 6123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

tany1111

  • Гість
вл-6кВ
« : 17 Червень 2010, 09:59:35 »
помогите пожалуйста с выбором опоры 6кВ с 2-мя кабельными муфтами, разъединителем и ПКУ. можно ли установить все это на одной опоре.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #1 : 17 Червень 2010, 19:15:09 »
tany1111, Установить
Цитата: tany1111
2-мя кабельными муфтами, разъединителем и ПКУ

на одной опоре не получится ИМХО. Думаю разъеденитель на одной опоре, а ПКУ и Ящик с учетом на другой опоре, а муфты уже исходя из схемы электроснабжения!
Выслал вам на почту типовые проекты по установке реклоузеров, думаю принцип тот-же.
и может пригодится - http://eom.com.ua/index.php/topic,2973.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

tany1111

  • Гість
вл-6кВ
« Reply #2 : 24 Червень 2010, 13:25:22 »
подскажите, можно ли на промежуточной опоре установить и разъединитель и кабель. По типовому проекту 3.407-143.1 нет такого вариант :(

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #3 : 24 Червень 2010, 13:37:05 »
Можна, опора П10-2 п. 2.11 по типовому, чертеж 3.407-143.1.25
« Останнє редагування: 24 Червень 2010, 13:42:45 від blak »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #4 : 24 Червень 2010, 13:47:11 »
Цитата: blak
Можна
??


Цитата: blak
чертеж 3.407-143.1.25
передбачає встановлення тільки муфти, а tany1111 запитує
Цитата: tany1111
и разъединитель и кабель

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #5 : 24 Червень 2010, 14:04:21 »
А як кабель без муфти?  Про роз"єднувач не дочитав :-[, точніше подумав про муфту.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #6 : 24 Червень 2010, 14:04:51 »
ИМХО если на промежуточной опоре установить кабельную муфту и разьединитель, она уже автоматически перестает быть промежуточной. Если можно, опишите схему подробнее. Вот кабель вишел из земли, превратился в воздушку, и куда дальше? Линия превратилась из 1-цепной в 2-цепную? Расскажите, аж интересно стало.

Ну а вобще можна попробувать применить лист 4.407.1-143.1.27 не для концевой, а для промежуточной опоры, так сказать на свой страх и риск.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #7 : 24 Червень 2010, 14:31:14 »
Цитата: O.S.
Вот кабель вишел из земли, превратился в воздушку, и куда дальше? Линия превратилась из 1-цепной в 2-цепную?
Тут швидше не так. Скажімо, йде основна ПЛ, а від неї відгалуження на проміжній опорі кабелем, наприклад, до тупикового ТП.

tany1111

  • Гість
Re: вл-6кВ
« Reply #8 : 24 Червень 2010, 14:41:46 »
Хочу применить опору П10-1 с разъединителем и установить кабельную муфту. Кабель будет питаться от ПС. и соответственно с этой опоры пойдет воздушка на соседнюю опору. Конечно я не совсем грамотно сформулировала.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #9 : 24 Червень 2010, 14:54:21 »
Цитата: tany1111
и соответственно с этой опоры пойдет воздушка на соседнюю опору
тогда это не промежуточная опора, а концевая!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

tany1111

  • Гість
Re: вл-6кВ
« Reply #10 : 24 Червень 2010, 15:08:52 »
То есть А10-1

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #11 : 24 Червень 2010, 15:13:01 »
Цитата: tany1111
То есть А10-1
Именно и тогда разъеденитель и муфта - 3.407.1-143.1.27
« Останнє редагування: 24 Червень 2010, 15:19:56 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #12 : 30 Червень 2010, 14:44:34 »
Есть у кого то какая-то документация на железобетонные траверсы для ВЛ-6/10кВ? Поясню зачем необходимо было выполнить реконструкция сетей облэнерго, а именно заменить провод АС-70 на АС-95 на существующих опорах. Стоят там стойки СВ-105, но есть нюанс - на опорах сейчас установлены железобетонные траверсы. И возник вопрос, а выдержат ли теперь эти траверсы провод большего сечения (АС-95)??? Что то ни в инете, ни в своей типовой документации о ж/б стойках никаких данных не нахожу. Может есть у кого-то что-то?

Offline Ludmila R

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: вл-6кВ
« Reply #13 : 30 Червень 2010, 14:50:19 »
У меня такая же проблема. Не могу найти типовый на опоры с ж/б траверсами. Помогите, если можете!

tany1111

  • Гість
Re: вл-6кВ
« Reply #14 : 01 Липень 2010, 13:22:38 »
есть типовой 3.407.1-143.8-Стальные конструкции опор.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.