щитовая в складе
« : 14 Червень 2010, 13:43:21 »
вот такая ситуация =-0  заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей :-[ (технолог дал категория В->П-IIа), сначала был договор что ее двери будут выходить наружу :thumbsup:, теперь заказчик хочет в середину :thumbsdown:, что-то смутно вспоминается на счет этого(что нужен выход в коридор) но найти никак :'( если не трудно просветите ::)

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #1 : 14 Червень 2010, 13:59:42 »
Наверное сдесь:
ДБН В.2.2-15-2005
2.15 Приміщення електрощитової влаштовується згідно з вимогами ПУЕ та ДНАОП 0.00-1.32. У багатоповерхових житлових будинках електрощитові розміщують, як правило, на першому по¬версі з виходом із неї безпосередньо назовні або у поповерховий позаквартирний коридор (хол).
и
НПАОП 40.1-1.32-01
2.4.8.
.....
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #2 : 14 Червень 2010, 14:07:12 »
Цитата: CC19
ДБН В.2.2-15-2005
это "Жилые здания", вряд ли склад можно отнести к таковым.
Цитата: CC19
Двері ЕП повинні відчинятися назовні.
а здесь говорится ИМХО о том, что двери щитовой должны открываться наружу из помещения щитовой - в направлении смежного помещения (ну или улицы, но не обязательно).
А для складов, наверно надо поискать какой-то другой норматив
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #3 : 14 Червень 2010, 14:10:09 »
Цитата: erika24
технолог дал категория В->П-IIа
Вроде бы электрошкафы можно ставить и в самих складах (отгородить сеткой, класс защиты, расстояния и пр.).

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #4 : 14 Червень 2010, 14:16:19 »
Есть такой СНиП 2.11.01-85* "Складские здания", но в нем к сожалению не упоминается, интересующий нас вопрос
я знаю не все, а только половину

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #5 : 14 Червень 2010, 14:18:40 »
не щитовую пробили из-за того, что рядом небольшое АБК =-0, а заказчик настаивает на размещении на складе :-[

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #6 : 14 Червень 2010, 14:23:01 »
ну еще ДНАОП 0.00-1.32-01
"5.8.3. Подстанции с маслонаполненными трансформаторами могут быть встроенными или пристроенными с учетом следующих условий:
...
2) отверстия в стенах и полах в местах прокладки кабелей и труб электропроводки должны быть уплотнены негорючими материалами;
3) выходы из подстанции с маслонаполненными трансформаторами, установленными в камерах, в пожароопасную зону могут быть выполнены только из помещений РП напряжением до 1000 В. В таких случаях двери должны быть самозакрывающимися и иметь степень огнестойкости не менее 0,6 ч;
..."
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #7 : 14 Червень 2010, 14:27:34 »
НАПБ А.01.001-2004
5.1.11. Електричне  обладнання,  машини,  апарати,   прилади,
електрощити  зі  ступенем  захисту  оболонок  менше  1Р 44 повинні
розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів,  за
винятком  матеріалів  груп  Г1,  Г2,  або відокремлюватися від них
екранами з негорючих матеріалів.
     У пожежонебезпечних   приміщеннях,  де  на  окремих  ділянках
зберігаються тверді горючі або негорючі,  але у  горючій  упаковці
матеріали, пожежонебезпечна зона П-IIа вважається в межах не менше
1 м від меж ділянки,  призначеної для  складування,  і  над  самою
ділянкою.

Я думаю там описка - не менше IP44.
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 14:31:09 від *Андрей* »

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #8 : 14 Червень 2010, 14:36:09 »
По поводу самой щитовой проблем не вижу, особенно если ее выгородить, но по пожароопасным зонам запрещена прокладка транзитных кабелей (5.10.2 ДНАП 40.1-1.32-01), а этоуже может быть проблеммой.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #9 : 14 Червень 2010, 14:57:49 »
Это не подойдет? "Автостоянки  и  гаражи  для легковых  автомобилей"
ДБН В.2.3-15:2007. Интересно, распространяется ли..



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #10 : 14 Червень 2010, 17:08:37 »
Цитата: erika24
заказчик хочет разместить щитовую в складе хранения автомобильных запчастей
ДНАОП 0.00-1.32-01 . В розділі 5.8. Розподільні пристрої , трансформаторні і перетворювальні підстанції .
Там відсутня заборона на вбудовані РП . Як що двері з електрощитової виходять в склад , вони мають бути протипожежні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #11 : 14 Червень 2010, 17:13:00 »
Цитата: SKlim
запрещена прокладка транзитных кабелей
Транзитних , тобто таких які не відносяться до даного технологічного процесу . До електроспоживачів складу з електрощитової кабелі можна виводити .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #12 : 14 Червень 2010, 21:25:59 »
Звернемо свої ясні погляди на п. 4.1.33 ПУЕ:

Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень (за винятком РУ напругою вище 1 кВ змінного струму та вище 1,5 кВ постійного струму) або назовні ...

Так що однозначно замовник порушує норми. Треба йому це доступно пояснити.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #13 : 14 Червень 2010, 22:22:42 »
Цитата: O.S.
Двері з приміщень РУ повинні відкриватись в сторону інших приміщень
Двері мають відкриватися в сторону складу (іншого приміщення) тобто не в середину щитової , і де тут
Цитата: O.S.
замовник порушує норми
Норми для такого варіанту не порушуються .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: щитовая в складе
« Reply #14 : 14 Червень 2010, 22:24:40 »
вроде как уламались :'( щитовую убираем :), а в АБК, ставим отдельный встроеннный щит , единственно интересует как определится с категоией энергоснабжения (по площади  2 соедин. склада 524+198кв.м и еще присоед АБК или еще как...) :'(
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 22:26:20 від erika24 »

 