Автор Тема: Выдержит ли проводка?  (Прочитано 16949 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #75 : 17 Червень 2010, 16:07:27 »
Цитата: *Андрей*
вы не перепутали с АППВ (3х6.0)

конечно, перепутала...  :) уже привыкла к этому сечению  :D пост щас поправлю  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #76 : 17 Червень 2010, 16:11:34 »
Если смотреть по токовой нагрузке:
Цитата: *Андрей*
АППВ (3х6.0)
- два одножильных (36 А).
Цитата: *Андрей*
АПВ-3х6.0
- один двухжильный (31 А).
« Останнє редагування: 17 Червень 2010, 16:15:02 від *Андрей* »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #77 : 17 Червень 2010, 16:14:41 »
Цитата: *Андрей*
два одножильных
нет! нет! НЕ-е-е-т!!!!!
это
Цитата: *Андрей*
один двухжильный

это все многожильные провода  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #78 : 17 Червень 2010, 16:22:34 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, еще раз: провод состоит из одной жилы или из нескольких (имеется ввиду не многожилка, а когда провод состоит из нескольких моножил)? Вам уже несколько человек на это указало, а вы все на своем.
Вот и рассудите нас ;)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #79 : 17 Червень 2010, 16:25:40 »
Цитата: *Андрей*
Прожектбилдер
вас рассудит  :D :D :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #80 : 17 Червень 2010, 16:39:48 »
*Андрей*, вам заняться нечем на работе? Или не дает покоя, что с вами спорят и не принимают вашу позицию? А вы тут начали гадание на кофейной гуще, если такой провод, а если такой. Предложите еще рассмотреть вариант бронированного кабеля (а вдруг такой там проложили).
Предлагаю закрыть тему спора. Вы были правы, я не прав. Провод АППВ это один трехжильный, а АПВ три одножильных.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #81 : 17 Червень 2010, 16:44:04 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, вам заняться нечем на работе?
Есть чем, даже очень :-[. Но с пт. займусь работой, железно :-[
Цитата: Yurik
Провод АППВ это один трехжильный, а АПВ три одножильных.
Это все многожильные, ответ №79!! А точнее - трехжильные.
« Останнє редагування: 17 Червень 2010, 16:46:10 від *Андрей* »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #82 : 17 Червень 2010, 16:50:44 »
*Андрей*, провод АППВ: "Токопроводящая жила -  алюминиевая у проводов марки АППВ, однопроволочная класса 1 по ГОСТ 22483"
http://cable.co.ua/kabel/appv-ppv.html
провод АПВ: "у проводов марки АПВ - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, класса 1 для сечений от 2,5 до 16 мм2 вкл., класса 2 для сечений от 25 до 120 мм2 вкл. по ГОСТ 22483"
http://cable.co.ua/provod/apv-pv1.html
Может я чего-то не понимаю

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #83 : 17 Червень 2010, 16:55:14 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, провод АППВ: "Токопроводящая жила -  алюминиевая у проводов марки АППВ, однопроволочная класса 1 по ГОСТ 22483"
http://cable.co.ua/kabel/appv-ppv.html
провод АПВ: "у проводов марки АПВ - алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, класса 1 для сечений от 2,5 до 16 мм2 вкл., класса 2 для сечений от 25 до 120 мм2 вкл. по ГОСТ 22483"
http://cable.co.ua/provod/apv-pv1.html
Может я чего-то не понимаю

Да, не понимаете, все это касается любой из моножил (L, N или PE), которые могут быть:
Цитата: Yurik
однопроволочная или многопроволочная

В свою очередь кабель (или провод) может быть одно-, дву- и т.д. жильным, т.е. состоять из 1-й, 2-х и т.д. моножил.
« Останнє редагування: 17 Червень 2010, 16:57:07 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #84 : 17 Червень 2010, 17:00:41 »
Опять
Цитата: devchonka
вы просто говорите о разных вещах:
Вы изначально поставили неправельный вопрос
Цитата: *Андрей*
Если смотреть по токовой нагрузке:
Цитата: *Андрей*
АППВ (3х6.0)
- два одножильных (36 А).
Цитата: *Андрей*
АПВ-3х6.0
- один двухжильный (31 А).
Нет такого АПВ-3х6.0, есть АПВ-3(1х6.0) АПВ всегда одножильный и
Цитата: *Андрей*
Цитата: Yurik
однопроволочная или многопроволочная
здесь не причем.
« Останнє редагування: 17 Червень 2010, 17:02:31 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #85 : 17 Червень 2010, 17:03:37 »
Всем большое спасибо. Дисскусия закрыта.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #86 : 17 Червень 2010, 17:04:59 »
*Андрей*, АПВ это провод с одной жилой, т.е. если вы пишете АПВ 3х6,0, значит надо брать три длины АПВ сечением 6,0 (так как АПВ всегда 1х6,0). Т.е. у вас три одножильных провода.
В случае с АППВ 3х6,0 у вас действительно один трехжильный (т.к. есть провод 3х6,0)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #87 : 17 Червень 2010, 17:06:04 »
Quote (selected)
Всем большое спасибо. Дисскусия закрыта.
вот, правильное решение  :thumbsup:
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #88 : 17 Червень 2010, 17:07:26 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, АПВ это провод с одной жилой, т.е. если вы пишете АПВ 3х6,0, значит надо брать три длины АПВ сечением 6,0 (так как АПВ всегда 1х6,0). Т.е. у вас три одножильных провода.
В случае с АППВ 3х6,0 у вас действительно один трехжильный (т.к. есть провод 3х6,0)
Да, невнимательность. Уже посмотрел.
« Останнє редагування: 17 Червень 2010, 17:09:18 від *Андрей* »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #89 : 17 Червень 2010, 17:25:34 »
Тема закрыта
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".