Автор Тема: Выдержит ли проводка?  (Прочитано 16951 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #30 : 15 Червень 2010, 10:29:08 »
Цитата: projectbuilder
А Вопрос в том, ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПРОВОДКА???  6мм алюминий на сколько расчитан???
Если 5кВт, то да 5/0.22=23 А.
Один трехжильный ал. провод рассчитан на 26 А.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #31 : 15 Червень 2010, 10:38:03 »
Цитата: *Андрей*
Один трехжильный ал. провод рассчитан на 26 А.
Ну если точнее нужно брать двухжильный. так как:
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или
жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
так что 31А

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #32 : 15 Червень 2010, 11:01:06 »
Заземляющий - РЕ
нулевой рабочий - N
нулевой защитный - РЕN
В четырехпроводной симметричной системе трехфазного тока ни по одному из них ток не проходит.
В нашем случае ток проходит по L и N, так что нужно брать двухжильный
« Останнє редагування: 15 Червень 2010, 11:06:34 від CC19 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #33 : 15 Червень 2010, 11:33:56 »
Цитата: CC19
Заземляющий - РЕ
нулевой рабочий - N
нулевой защитный - РЕN
Немножко не так.
PЕ - нулевой защитный
N - нулевой рабочий
PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #34 : 15 Червень 2010, 11:40:24 »
вспомнил,что есть такая штучка - приоритетное реле,хотя поздно уже,но может на будущее пригодится

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #35 : 15 Червень 2010, 11:45:13 »
Цитата: *Андрей*
Немножко не так.
PЕ - нулевой защитный
N - нулевой рабочий
PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный.
:thumbsup:
Раз так :), тогда уже лучше:
Терміни «нейтральний» і «захисний» провідники в системі TN є синонімами відповідних термінів «нульовий робочий» і «нульовий захисний» провідники, які були в попередніх редакціях ПУЕ, і не відповідають термінам міжнародних стандартів.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #36 : 15 Червень 2010, 11:51:00 »
Цитата: CC19
Заземляющий - РЕ
нулевой рабочий - N
нулевой защитный - РЕN
Это международный стандарт? :D. У нас много чего не соответствует, так может ПУЭ перекромсаем...И нормы на качество электроэнергии будут ну вообще зашибись...
« Останнє редагування: 15 Червень 2010, 11:54:36 від *Андрей* »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #37 : 15 Червень 2010, 11:58:51 »
Цитата: CC19
Заземляющий - РЕ
нулевой рабочий - N
нулевой защитный - РЕN
Это моя ошибка :-[
Цитата: *Андрей*
PЕ - нулевой защитный
N - нулевой рабочий
PEN - совмещенный нулевой рабочий и защитный.
Это старая редакция
А правильно нужно: «нейтральний» і «захисний»
На этом нужно заканчивать. Оффтоп однако  :)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #38 : 15 Червень 2010, 12:32:05 »
Цитата: projectbuilder
Одновременное использование всех трёх устройств в принципе исключено!
Каким образом? Личным контролем? Не всегда это помогает.
А варочная когда нибудь работала на полную мощность? Это к чему вопрос, у неё ток получается около 28А, следовательно провод выдерживает. А при превышении тока 32А сработает автомат и кабель защитит. Возможно надо учитывать (хотя может я ошибаюсь конечно) износ кабеля, он проложен наверное не вчера.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #39 : 15 Червень 2010, 12:33:17 »
Цитата: nikaraguasasham
вспомнил,что есть такая штучка - приоритетное реле
Это подразумевает под собой хотя бы бокс и проводку, а тут такой возможности нет, хотя непонятно почему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #40 : 15 Червень 2010, 12:39:30 »
Цитата: *Андрей*
Странно.
Тут-то и работает Ки. Когда стирает машинка не включается микроволновка. Когда включаются бойлер и холодильник вообще не знаю. И не особо я этим специально заморачиваюсь.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #41 : 15 Червень 2010, 12:56:58 »
Цитата: Бригадир
Тут-то и работает Ки
Нет. Это для предприятий
Вы хотели сказать Кс - коэф. спроса.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #42 : 15 Червень 2010, 13:05:04 »
*Андрей*, Ки - это коэффициент использования и он применим как для предприятий, так и для жилых домов (см. ДБН В.2.5-23-2003, в украинском варианте Код - коефіцієнт одночасності)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #43 : 15 Червень 2010, 13:33:04 »
Цитата: Yurik
*Андрей*, Ки - это коэффициент использования и он применим как для предприятий, так и для жилых домов (см. ДБН В.2.5-23-2003, в украинском варианте Код - коефіцієнт одночасності)

Физический смысл Ко и Ки - разный. Для примера вам сюда:
http://eom.com.ua/index.php/topic,3245.0.html

« Останнє редагування: 15 Червень 2010, 13:40:22 від *Андрей* »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выдержит ли проводка?
« Reply #44 : 15 Червень 2010, 15:51:09 »
Цитата: *Андрей*
Извиняюсь за свою безграмотность, а заземляющий и нулевой рабочий - не то же самое?? Если да - остается один провод (жила)..
*Андрей*, так у тебя 2-х жильный провод или 3-х?
2-х жильный алюминий - 36А
3-х жильный -
Цитата: CC19
32А
:)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!