Автор Тема: Отпайка от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП  (Прочитано 6311 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

uav78fmk

  • Гість
Пожалуйста, очень нужна помощь при проектировании отпайки от анкерной опоры ВЛ-35 кВ кабелем из сшитого полиэтилена в земле до КТП. Нужен типовик и узел отпайки. Или присоветуйте как лучше сделать!!!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос: ВЛ-35кВ СИП или обычные провода? А вообще у всех производителей арматуры для СИП есть ответвительные зажимы. У меня каталог только Ensto, у них для ВЛ-35кВ есть SL25.2, SL37, SL39 и другие. В принципе отпайка такая же как и для 0,4кВ.
А по-поводу СИПа в земле уже где-то обсуждалось на форуме.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: uav78fmk
Или присоветуйте как лучше сделать
На траверсах дополнительно закрепить на каждую фазу:
ОПН-35;
термоусаживаемая муфта для одножильного кабеля;
опорный изолятор (ОНШП-35) для стыка аппаратного зажима с кабельным наконечником,

если анкерная опора не концевая, а угловая, то с противоположной стороны отрезка провода с аппаратными зажимами - ответвительный зажим (ОА или РОА по сечению провода) на магистральных проводах ВЛ.

uav78fmk

  • Гість
Цитата: PrepsuPatha
опорный изолятор (ОНШП-35) для стыка аппаратного зажима с кабельным наконечником,
Спасибо большое PrepsuPatha!!! тогда задам ещё вопрос: А нельзя выполнить стык на ОПН-35? и существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ. Кстати извиняюсь опора угловая!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: uav78fmk
А нельзя выполнить стык на ОПН-35
В принципе можно, все зависит от типа и конструктивных особенностей ОПН.
Цитата: uav78fmk
существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ
Ну, как минимум, по ПУЭ - механическая защита (в трубе) от минус 0,5 м до +2 м от планировочной отметки земли. А мы обычно заказываем на всем протяжении (от выхода из земли до самой концевой муфты) или для каждой жилы индивидуальный (если опора металлическая с большой базой) или частично общий короб (лоток со съемной крышкой), размещаемый с учетом радиусов изгиба кабеля.
И короб закрепить проще, и прокладывать кабель внутри короба, и дополнительная защита от ультрафиолета, да и монтажникам безопаснее обслуживать ВЛ.

uav78fmk

  • Гість
Спасибо громадные PrepsuPatha советы действительно дельные!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: