А нельзя выполнить стык на ОПН-35
В принципе можно, все зависит от типа и конструктивных особенностей ОПН.
существуют ли особенности спуска кабеля из СП в землю по опоре ВЛ-35 кВ
Ну, как минимум, по ПУЭ - механическая защита (в трубе) от минус 0,5 м до +2 м от планировочной отметки земли. А мы обычно заказываем на всем протяжении (от выхода из земли до самой концевой муфты) или для каждой жилы индивидуальный (если опора металлическая с большой базой) или частично общий короб (лоток со съемной крышкой), размещаемый с учетом радиусов изгиба кабеля.
И короб закрепить проще, и прокладывать кабель внутри короба, и дополнительная защита от ультрафиолета, да и монтажникам безопаснее обслуживать ВЛ.