Автор Тема: По каким нормам делать школы?  (Прочитано 2522 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CherryT

  • **
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 44
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет! Подскажите по каким нормам делать школы, кроме ДБН В.2.5-23-2003 и ДБН В.2.5-28-2006? Где-то слышала, что в школах распредсети надо выполнять кабелем в негорючей оболочке с пониженным дымогазовыделением, а где это написано? Может какие-то архитектурные нормы, в которых есть и наш раздел?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: По каким нормам делать школы?
« Reply #1 : 11 Червень 2010, 00:40:05 »
ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів с изм.№№1,2
(во вложении)
изм.№1
Пункт 4.23 доповнити другим абзацом:
"Електричні проводи і кабелі повинні бути стійкими до поширення полум’я, виготовлятись з матеріалів із помірною димоутворювальною здатністю, малонебезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7).
Примітка. Стійкість електричних проводів і кабелів до поширення полум'я визначається за ГОСТ 12176 (за категорією А для проводів і кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 (для поодиноко вертикально прокладених проводів і кабелів), ДСТУ 4217 (для поодиноко вертикально прокладених проводів, кабелів з малим перерізом)".
+изм.№2
Пункт 4.23. Замінити слова в дужках: "(додаток 8, п.12; 13; 17; 18)" на: "(СНиП 3.05.06, СНиП 3.05.07, ДБН В.2.5-23, ПУЭ, ПУЕ)".
Пункт доповнити другим реченням:
"Кабельні лінії і системи електропроводки повинні відповідати вимогам пожежної безпеки згідно з додатком Т ДБН В.2.2-9".


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.