Цитата: Andrey59
выключатель нагрузки
это дополнительные траты... я думаю mental именно их и хотел избежать...  ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
пункт 2 мне особо нравится 
шлейф должен выполняться сечением не менее 50% от питающей линии, поэтому аппараты защиты на шлейфе никогда не ставятся   
Я вот таже читал и никак не мог узреть логику :)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в смысле?
по-моему все "ок"!  :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
в смысле?
по-моему все "ок"! 
въехать не могу. Получаеться что если кабель ответвления меньше в два раза предыдущего участка, то автомат, защищающий предыдущий участок защитит и ответвление? Или наверное я запутался в определениях участков. :)
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
угу... правильно подобранный
Цитата: mental
автомат, защищающий предыдущий участок защитит и ответвление
:) :) :)