Автор Тема: УЗО для компютерного класа  (Прочитано 4222 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #15 : 11 Червень 2010, 09:32:18 »
Цитата: Yurik
В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.
А як таке рішення відповідає ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2   Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным
Исключением из этого правила могут быть:
-   цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;
-   цепи штепсельных розеток, в которых в процессе эксплуатации ожидается большой ток утечки (более 10 мА – см. 2.5.4.1), например, цепи промышленных электроприемников, компьютерных сетей со значительным количеством одновременно работающих компьютеров и т.п. (см. также примечание 2).
Примечание 2. В цепях штепсельных розеток с большим током утечки в случае невозможности применения УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА рекомендуется применять УЗО с большим номинальным отключающим дифференциальным током, например, 100 мА.

 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #16 : 11 Червень 2010, 10:10:29 »
Roman3R, токо это не моя фраза. Я за то, чтобы ставить (сам ставлю и другим советую)

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #17 : 11 Червень 2010, 10:48:08 »
Залишається визначити
Цитата: Roman3R
значительным количеством одновременно работающих компьютеров
, щоб прикинути струм витоку. А який струм витоку в одного компа?
І жарт: скільки ж треба компів включити на групу, щоб робочий струм був більшим за 32А? :D
« Останнє редагування: 11 Червень 2010, 11:05:34 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline sanykrimea

  • *
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 18
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #18 : 11 Червень 2010, 18:14:17 »
Цитата: Леонідович
А який струм витоку в одного компа?
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #19 : 11 Червень 2010, 19:48:10 »
Quote (selected)
А який струм витоку в одного компа?

От у цій статті рекомендують підключати до одного ПЗВ з уставкою 30 мА максимум 2 (а краще 1) комп, три -- це вже буде вибивати.
http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml

А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4

Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #20 : 11 Червень 2010, 20:40:05 »
Цитата: O.S.
Коротше, висновки такі -- до одного 30 мА ПЗВ -- не більше двох компів.
Приємно отримати конкретну і вичерпну інформацію. Дякую.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #21 : 11 Червень 2010, 22:39:52 »
А от у цій статті чітко вказано: струм витоку одного компа -- 5 мА (що в принципі підтверджує дані наведеної вище статті)
http://comp-remont.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=4

Quote (selected)
Хорошие блоки питания отличаются высоким качеством изоляции: ток утечки - не более 500 мкА, что бывает важно в том случае, если сетевая розетка плохо заземлена или вовсе не заземлена.

В статье значение тока утечки - не более 500 мкА,  это равно 0,5 мА, а 5 мА

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #22 : 12 Червень 2010, 08:39:12 »
Цитата: sportal
В статье значение тока утечки - не более 500 мкА,  это равно 0,5 мА, а 5 мА


Точно. П"ятничний тупняк  :D

Хоча от в цій статті
http://www.tehnodrom.com.ua/index.php/infomore/tbo/64-potbozpk

йдеться саме про 4-5 мА:
Quote (selected)
Емкости конденсаторов фильтров ИБП составляют 0,05мкФ и выше. Чем ИБП мощней, тем выше емкости конденсаторов и выше токи утечки. На корпусе могут протекать токи утечки порядка 4—5 мА и более


А от стандартами цей струм обмежується величиною 3,5 мА:

http://www.promtehnika.ru/ch2-elektrostevoi-filtr-ot-fir-8542.php

Quote (selected)
Вітчизняний стандарт ДСТУ 3639 – 97 «ФІЛЬТРИ ПРОТИЗАВАДНІ» та стандарт ГОСТ 25861 «Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний» вимагає, щоб струм витоку електромережного фільтра, під’єднаного до комп’ютера, не перевищував 3,5 мА


Як я зрозумів з усього перечитаного, основним джерелом струму витоку в компі є блок живлення, а якщо точніше -- то мережевий фільтр, який є в кожному БП. Цей фільтр робить добре діло--захищає комп від пульсацій мережі, але має велику ємність, а звідси -- і струми витоку. Так от ці струми витоку згідно з ДСТУ повинні бути максимум 3,5 мА. З цього мабуть і треба виходити.
« Останнє редагування: 12 Червень 2010, 08:57:15 від O.S. »

Offline anatoliy_XXX

  • **
  • Thank You
  • -Given: 36
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 35
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #23 : 13 Червень 2010, 23:02:10 »
Така ситуація :
В архіві знайшов проект ЕМ 2004-го року.(адмін. корпус)  Мої попередники запроектували в лініях живлення компютерної мережі вимикачі( тільки в приміщеннях де встановлено більше  5-ти компютерів) - яким пунктом нормативу на той час керувались пояснити не можуть , але кажуть - " .. було десь написано ??? ..."
Можливо хтось стикався з таким підскажіть ?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #24 : 13 Червень 2010, 23:26:53 »
anatoliy_XXX, а как же группы с которых питаются менее пяти едениц оргтехники ??? Они чего запитаны с секции шин шкафа ???
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #25 : 14 Червень 2010, 00:21:00 »
anatoliy_XXX, це написано в НПАОП "Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ", пункт 2.3.9
« Останнє редагування: 14 Червень 2010, 00:23:33 від O.S. »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #26 : 14 Червень 2010, 00:59:44 »
Quote (selected)
2.3.9 В помещении, где одновременно эксплуатируется или обслуживается более пяти персональных ЭВМ, на заметном и доступном месте устанавливается аварийный резервный выключатель, который может полностью выключить электрическое питание помещения, кроме освещения.
Так вот где "собака" зарыта :o.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: УЗО для компютерного класа
« Reply #27 : 15 Червень 2010, 08:19:42 »
Замерил ток утечки своего компа. Где-то 0,4мА (мощность БП 300Вт)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: