В проектах на линии питающие компьютеры УЗО не ставлю.
А як таке рішення відповідає ДБН В.2.5-27-2006
2.5.2 Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА,
в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32 А является обязательным Исключением из этого правила могут быть:- цепь специфической штепсельной розетки, расположенной в помещении и предназначенной для питания отдельного стационарного электроприемника;
- цепи штепсельных розеток, в которых в процессе эксплуатации ожидается большой ток утечки (более 10 мА – см. 2.5.4.1), например, цепи промышленных электроприемников,
компьютерных сетей со значительным количеством одновременно работающих компьютеров и т.п. (см. также примечание 2).Примечание 2. В цепях штепсельных розеток с большим током утечки в случае невозможности применения УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА
рекомендуется применять УЗО с большим номинальным отключающим дифференциальным током, например, 100 мА.