Доброго всім дня)) Я викладаю свою нову роботу, і надіюсь, що Ви вкажете мені на її недостатки
Если не учитывать орфографических ошибок, тогда:
1) Пояснительная:
Цитата №1:
"Систему додаткового зрівнювання потенціалів, прокласти від РЕ шини коридорного щита до квартиного щита кабелем ВВГнг-ls 1х24"
Ответ:
Что это за "додаткова система" от коридорного щита к квартирному? Это должна быть основная система. И не нужно прокладывать отдельный кабель, достаточно РЕ проводника в составе кабеля питания. И почему сечение 24, откуда такие данные?
Кстати, на схеме щитка (на листе 5) кабель питания 4 мм2 для 63А? Вы ПУЭ табл. 1.3.4 точно смотрели? Не маловато ли 4мм2? Длина кабеля 1,5 м, точно хватит?
Цитата №2:
"а від квартирного щита до коробки зрівнювання потенціалів (КЗП) і до конструкцій кабелем марки ВВГнг-ls 1х2.5"
Ответ:
От квартирного щитка должно идти только к КЗП не менее 1х4мм2 (Кстати, на схеме монтажной дополнительной системы уравнивания указан 1х6мм2). От КЗП уже смотри п 1.7.10 по ПУЭ.
Цитата №3:
"Електрообладнання, яке встановлюється Замовником в ванних кімнатах в зоні 3, повинно мати ступінь захисту не менше ІР44."
Ответ: по ПУЭ в зоне 3 достаточно IPX1.
По схемах:
1) Плита электро или газовая? Если электро то для нее отдельная розетка и группа. Мощность электроплиты по ДБН. Если газовая то зачем розетка над плитой?
2) Для груп розеток не может быть Руст=Рроз.
3) Для груп освещение должно быть Руст=Рроз.
4) А какой номинал автомата до/после счетчика стоит?
5) Что это еще за розетка появилась в ванной на схеме уравнивания потенциалов?
6) Что это за шифр проекта ЕТР? Если "електропостачання і освітлення" то ЕОМ.
7) Ррасч. для квартирного щитка должна быть по ДБН В.2.5-23 табл. 4.1 (в вашем случае это или 10 или 12 кВт если плита электро)
По спецификации:
1) что такое гофра 4мм2 и 2,5 мм2? Хде ты такую гофру видел?

2) в спецификации есть кабель ПВ3, но на планах и схемах его нет, куда его надо впихнуть?
3) А где используется кабель ВВГнг-LS 2х1,5мм2?