Вот здається переробив. Подивіться будь ласка, як получилось
Уже б доделанный проект подкинули.
-слишком много розеток в пом. 4 (на 20м.кв.), лучше 4 шт. одинарных в разных местах;
-нет нумерации групп на плане;
- показана ответвлительная коробка на розетки? Лишняя работа, смотри пример ДСТУ Б.А.2.4-24:2008, стр.21
- не указан тип щитка на плане и схеме, неправильное обозначение щитка на плане (условные обозначения ДСТУ)
- нет учета электроэнергии (счетчик)
- откуда подвод питания? как прокладывается питающий кабель?
-на плане не указаны типы ламп и т.п. (см. ДСТУ по освещению)
- размеры выключателей (одноклавишных, двухклавишных) слишком удлинены
-принципиальная схема недоделана, лучше сделать по ДСТУ
- на принципиальной схеме автоматы ниже УЗО
- не нужно обозначать буквами (QF..)
- светильник настенный (бра) неправильно показан (в ДСТУ по освещению условное обозначение есть)
- выключатель для бра (пом.2), да еще за пределом ванной...интересно, они еще и свои выключатели должны иметь (проще пару лампочек в потолок сделать с соотв. степенью защиты)
- уставки вводных автоматов завышены (наверное "шоб не вибивало", т.е. защиты нет)
- не указаны расчетные нагрузки (номинальные вижу)
- на принципиальной схеме кабели показать вдоль (а не поперек) питающей линии, и не в щите, а после
- способ прокладки групповых и питающих сетей?
- нагрузки на розетки с потолка? (ИМХО влепить чайник, микроволновку и запитать отдельными линиями, заказчик возражать не станет, а еще можно добавить цифровой телевизор в спальню - шутка конечно

)
- в спецификации убрать из столбца "Код обладнання..." условные буквенные обозначения оборудования
- нет схемы уравнивания потенциалов и заземления
- нет поясн. записки и общих данных