Подключение нагрузки к
« : 05 Червень 2010, 00:21:30 »
Всем доброго вечера
Дано задание - заказать шкаф, к которому будут подключаться телевизионное оборудование
В шкафу должно быть несколько обычных  несколько обычных трехфазных автоматов - но при этом
в задании сказано - "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
Как это понимать?  и как это можно оговорить в спецификации?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #1 : 05 Червень 2010, 10:10:55 »
Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #2 : 05 Червень 2010, 10:17:56 »
Думаю что это надо учесть при заказе автоматов (явно не модульные, на большие токи стационарного или выдвижного исполнения). Если взять документацию на автомат и прочитать о присоединениях то это можно найти при соединении отходящих кабелей с наконечниками или шин.

Спасибо за ответ
В шкафу должны быть автоматы АЕ2046 на ток 63А,
посоветуйте пожалуйста, как можно с такими автоматами выполнить вышеприведенное требование?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #3 : 05 Червень 2010, 11:52:53 »
Делать самому из медных шин переходные пластины наподобие как у автоматов OEZ серии Modeion есть в комплекте только ввод в автомат надо делать наверное другой. Ведь АЕ2046 допускае присоединение спец. наконечниками М надо разбираться что это такое т.е. смотреть у автомата зажимной болт М5 выкручивается ли что бы под него подвести пластину с отверстием.
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #4 : 05 Червень 2010, 16:35:36 »
А вы не могли бы подсказать, какой автомат допускает подобное подключение?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #5 : 05 Червень 2010, 16:37:55 »
И возможен ли такой вариант - сделать на шкаф опросный лист - в котором оговорить, что "подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм" - а сам тип автомата не указывать?
Завод-изготовитель шкафа сам сможет подобрать подобные выключатели?

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #6 : 05 Червень 2010, 22:22:53 »
Варианты выключателя http://www.kontaktor.ru/index.php?section=38 (есть представители на Украине и уставки на 63А) из местных возможно эти http://www.promfactor.com/?mode=ab3000 но эти ребята не имеют понятия как писать тех.каталоги поэтому требует уточнения.
А насчет переложить свои задачи на подрядчиковто тут я Вам не советчик т.к. я не из Вашей песочницы и этих наработок у меня нет так что дождитесь будней и напомните о себе коллеги помогут в выходные они в большинстве отдыхают
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение нагрузки к
« Reply #7 : 08 Червень 2010, 16:39:53 »
Цитата: plotpik
"подключение нагрузок к выходным автоматам через болты М8,10 длиной 15-20мм"
plotpik, все очень просто, ИМХО, эти автоматы, номинальным током 100А (по крайней мере у Дивногорского з-да, с недавних пор) допускают присоединение жил 6-35 мм2; наконечники под 35 квадрат имеют тех. отверстие под болт (винт)  8,4 и 10,5 мм.... люди, писавшие задание, не знали, что у
Цитата: plotpik
автоматов АЕ2046
втычное присоединение проводников, поэтому и написали такую чушь....
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю