Доброго дня всім. Є така проблемка: проектував я електропостачання транспортабельної котельні.  Прийшли зауваження від експерта  18 штук =-0, такого ще не було(працював перший раз в області), замовник мабудь в карман нічого не поклав. ;) Ну майже на всі відповів, а ось на одне не знаю як, допоможіть хто зможе: стосується загальної пояснювальної записки. "Відсутні пропозиції по експлуатації електричного обладнання котельні, порушення Додаток "И" ДБН А 2.2-3-2004".
читав, але так нічого і не зрозумів, які пропозиції по екплуатації електрообладнання якщо це(котельна) "готовий продукт" з заводу, має свій пасторт і так далі....
Чекаю на Ваші коментарі...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #1 : 03 Квітень 2011, 15:40:40 »
які пропозиції по екплуатації електрообладнання
Я в записці пишу так "Експлуатація , обслуговування , проведення оперативних переключень ,  організація і виконання ремонтних робіт електроустановок забезпечується спеціально підготовленим електротехнічним персоналом . "
Зауважень ніколи не було .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #2 : 03 Квітень 2011, 15:44:00 »
Я так розумію дописати в записочку таке речення і проблеми повинні зникнути?! :thumbsup:

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #3 : 03 Квітень 2011, 15:47:10 »
дописати в записочку таке речення і проблеми повинні зникнути
Має бути так .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #4 : 03 Квітень 2011, 15:50:42 »
                                     Пропозиції щодо експлуатації електроустановок
       Пропонується забезпечити експлуатацію електрообладнання котельної шляхом укладення договору зі спеціалізованою організацією, що має в штаті електротехнічний персонал відповідної кваліфікації.
       Функціонування запроектованого електрообладнання котельної не вимагає постійного  обслуговуючого персоналу.
--------
це я так пишу про котельні, правда не про транспортабельні (таких не робили)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #5 : 03 Квітень 2011, 21:02:41 »
Розділ 4.Організація експлуатації електроустановок та охорона праці.
Обслуговування електросилового та електроосвітлювального обладнання об'єкта здійснюється службою експлуатації (ЖЕК).
Вимоги по охороні праці забезпечуються суворим дотриманням Правил техніки безпеки.
Вот нечто подобное.
А эксперт Михаил Никитович Сугак? Такой затейник  :D, замечание полностью в его духе
я знаю не все, а только половину

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #6 : 03 Квітень 2011, 22:31:00 »
мда, Сугак (інвестекспертиза), знаем такого, ещё есть его соперник Голивец (охорона праці), вот они между собой......   одному делаешь одно, другому второе..... :D
Всем спасибо за помощь, такого в записке своей не писал, в дальнейшем буду, думаю проблем больше не будет..

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #7 : 03 Серпень 2011, 11:36:08 »
подскажите, кто сталкивался. В коттедже хотят из одной комнаты перетащить в другую электроплиту наращивая кабель, если какие, то ограничения и требуется ли проект. Петому, что как я думаю, что это счетчик- это линия разграничения, после которой можно делать что хочешь.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #8 : 03 Серпень 2011, 12:46:29 »
александр555, Проекта не нужно, пусть только все грамотно зделают. :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #9 : 03 Серпень 2011, 15:29:31 »
подскажите, кто сталкивался. В коттедже хотят из одной комнаты перетащить в другую электроплиту наращивая кабель, если какие, то ограничения и требуется ли проект. Петому, что как я думаю, что это счетчик- это линия разграничения, после которой можно делать что хочешь.
Ну не совсем то, что хочешь. Нормы нужно все же соблюдать. И лучше не наращивать кабель, а проложить новый (безопаснее с точки зрения пожарки - хотя и хлопотнее и дороже.)  И еще один момент от нас Киевэнерго в случае частных домов с электроплитами требует показывать место расположения этих плит. Я не знаю для чего оно им надо, но требует.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна Ваша помощь
« Reply #10 : 03 Серпень 2011, 18:56:12 »
Значит энерго сети требуют показать. Ясно, спасибо, позвоню в свои сети.

 