Roman3R, Несогласен.
Это неудобно для эксплуатации
При неизвестной границе балансовой принадлежности, как минимум РУ-10 будет на балансе облэнерго и доступа в это помещение не будет. А чтобы зайти в отсек с трансформатором без защитного кужуха, вообще с трансформатора нужно снимать напряжение, и все кто в этих помещениях будет работать должны иметь группу допуска свыше 1000В.
При выходе из строя одного из кабелей потребуется намного больше времени для поиска места повреждения и замены поврежденного кабеля по сравнению с открытой прокладкой , тем более это кабели питания потребителей 1 категории надежности электроснабжения
Из-за чего кабель может выйти из строя? Станция пожаротушения все время работает в дежурном режиме, потребление - минимальное, кабели прололожены в бетоном полу в стальной трубе через помещения в которых люди (обслуживающий персонал с групой допуска) бывают крайне редко.
С точки зрения поиска повреждения и замены, вообще проблем не вижу, труба прямая, вытянуть поврежденный кабель и затянуть новый.