Re: Встроенная ТП
« Reply #15 : 08 Червень 2010, 14:41:10 »
Щитовая находится этажом ниже и в плане на расстоянии 50м в этом же здании....
А нельзя ли ее к трансам приблизить?
Это многое бы решило. И еще вопрос не о то ли ТП идет речь, которую Вы выкладывали в соседней теме?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline юрий1901

  • *
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 25
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #16 : 08 Червень 2010, 14:45:53 »
дада это я выкладывал то самое ТП . Заказчик сказал низя... это стадия П , а не под монтаж
« Останнє редагування: 08 Червень 2010, 14:49:08 від юрий1901 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #17 : 08 Червень 2010, 16:57:42 »
Ну тут дело скорее в том ,чтобы договориться с архитекторами
Дела не всегда обстоят так, как кажется

g_alien

  • Гість
Re: Встроенная ТП
« Reply #18 : 08 Липень 2010, 10:37:48 »
Для конструктивного обговаривания, неплохо было бы просто указать длину (по тексту вроде 50м?) трассы 0,4 кВ от т-ров до РУ-0,4 и номинал т-ров.
Может действительно обойтись шинопроводом.
Если идти кабелем, например для Т-ра 1600кВА-2300А - на воздухе ВВГнг 4х4х(1х240мм2) пропускная на воздухе для ВВГнг 1х240  700А с учетом коэ-та, общая пропускная где-то 2250А. dU<1%.Если я не ошибаюсь.
Разделение PE и N в РУ-0,4кВ.
Но, например в Киеве "не приветствуется" спаривание кабелей.
Кстати существует в природе ВВГ 1х800мм2 (только данных по току не помню), но цена где-то 800 грн/м, думаю шины не особо дороже обойдутся.
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 10:39:42 від g_alien »

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #19 : 02 Серпень 2010, 14:05:15 »
решил не создавать новую тему.
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
предполагается убрать корридор (есть ли запреты и где?) - см. файл

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #20 : 02 Серпень 2010, 14:16:19 »
Цитата: aleks
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
Вполне возможно , если принадлежат одному хозяину .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #21 : 02 Серпень 2010, 16:14:14 »
Никаких проблем, если обслуживаться будут одной организацией
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #22 : 02 Серпень 2010, 22:51:32 »
...
можно ли совместить РУ-0,4кВ двух встроенных ТП?
предполагается убрать корридор (есть ли запреты и где?) - см. файл
Здравствуйте все.Думаю необходимо согласование с проектной организацией (автором проекта). Предложу на суд свою версию обоснования этого проектного решения по компоновке РУ 0,4 двух двухтрансформаторных ТП.
- раздельные РУ0,4 повышают надежность системы в случае возгорания от КЗ в одном из РУ0,4 (дополнительное секционирование) иначе может нарушиться электроснабжение от всех 4 тр-ров.
- так как  длина щитов в первом ТП похоже предполагается более 7м, то необходимо 2 выхода, потому что ширина прохода судя по чертежу автора менее 3 метров (ПУЭ п.4.1.23), то-же и с другой ТП.
- при одном двухтрансформаторном ТП и такой длинной РУ0,4 как на чертеже, средний коридор лишний.
Если нет острой нехватки площадей, я бы выбрал  компоновку как на чертеже как более устойчивую от электро-неприятностей.
Единственно, мне не нравится расположение дверей в среднем проходе. При открытии дверей, они мешают друг другу, хотя и выполнены согласно ПУЭ (открываются наружу из помещения РУ0,4) Надо их разнести и открывать не зеркально, а симметрично (одинаково например слева направо у каждой двери) но это должен решать строитель, какие минимальные расстояния должны быть по строительным нормам.
С уважением.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #23 : 02 Серпень 2010, 23:03:40 »
Доброго дня всем!
Скажите можно ли по нормам распологать РУ - 0,4 кВ отдельно ( на другом этаже и  в другой части здания ) от остальной  части встроенной ТП?
Здравствуйте все. Запретов нет. Более того, часто приходится на пром. предприятиях устанавливать ТП на отм. 0,0м (например в подвал или на 2 и выше этаж нормы не позволяют, а центр нагрузок как раз на  этих этажах),
блок  шинопровод-трансформатор лучшее решение проблемы.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #24 : 03 Серпень 2010, 11:02:05 »
OBON, изначало предпологалась компоновка с корридором. Смысл корридора - 2 выхода из каждой РУ-0,4кВ.
ЕНо возникла необходимость уменьшить площадь. Обьединяем двА рУ в одно и имеем одно РУ с двумя выходами. Будет две трансформаторные (4 транса).
вопрос в том нет ли прямого нарушения какой-либо нормы? можно ли обьединять два РУ в одно?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #25 : 03 Серпень 2010, 11:05:18 »
другими словами.
можно ли иметь РУ-10кВ разные, а РУ-0,4кВ совмещенные.
или лучше перекомпоновывать так чтоб РУ-10кВ тоже было общим. (4-х трансформаторная подстанция, но одна)?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #26 : 03 Серпень 2010, 15:18:51 »
Схему 10 кВ дай, без нее это гадание на кофейной гуще
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #27 : 03 Серпень 2010, 17:53:03 »
Андрюха РЗА, все в наших руках ))) просто в моем случае убрать этот коридорчик - минимальные усилия для всех. ламать предпроектное решение и делать перекомпоновку не хочется. схема обычная - 6 ячеек с мостом.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #28 : 03 Серпень 2010, 21:28:32 »
OBON, изначало предпологалась компоновка с корридором. Смысл корридора - 2 выхода из каждой РУ-0,4кВ.
ЕНо возникла необходимость уменьшить площадь. Обьединяем двА рУ в одно и имеем одно РУ с двумя выходами. Будет две трансформаторные (4 транса).
вопрос в том нет ли прямого нарушения какой-либо нормы? можно ли обьединять два РУ в одно?
Здравствуйте всем.
Если объединять РУ, то по мне лучше сделать общее РП-10кВ., а РУ0,4кВ. для каждого ТП свое. Не видя всей ситуации, сложно что-то уверенно предлагать. Например, зачем надо было 2 ТП  в одном месте устанавливать?
Такая концентрация нагрузки в этом месте? Да еще оба двухтрансформаторные... Нет приемников 3 категории? А почему не  запроектировать одну  2х-тр-рную ТП с тр-рами вдвое большей мощности? От этого очень зависит и решение по компоновке. Или  1 ТП 2х тр-ную для эл. приемников 1 и 2 категории + 1ТП однотрансформаторную для 3 категории, вот сразу место освобождается, да и 1тр-рную ТП можно загружать почти на 100%, значит можно брать меньшей мощности или подключить больше нагрузки. Ну это мои фантазии из-за отсутствия полных исходных данных. Если принять Ваше решение, то предлагаю посмотреть вариант компоновки.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #29 : 04 Серпень 2010, 09:47:23 »
Андрюха РЗА, все в наших руках ))) просто в моем случае убрать этот коридорчик - минимальные усилия для всех. ламать предпроектное решение и делать перекомпоновку не хочется. схема обычная - 6 ячеек с мостом.
Меня интересует как твои две ТП соединены по 10 кВ, и как они  они включаются в сеть 10 кВ.
Просто ставить 2 ТП рядом - ИМХО моветон, я бы ставил одну с необходимым количеством трансов.
Quote (selected)
А почему не  запроектировать одну  2х-тр-рную ТП с тр-рами вдвое большей мощности? От этого очень зависит и решение по компоновке
Потому что если трансы больше 1000 кВА, то ток к.з. на стороне 0,4 кВ будет большим и придется применять специальное оборудование, способное его выдержать. А в придачу к этому в случае трансов 1600 кВА и больше - по 10 кВ придется ставить вакуумник.
« Останнє редагування: 04 Серпень 2010, 09:50:08 від Андрюха РЗА »