Реальный случай (мой) транс 1000 кВа (сухой Шнейдера - Триал) - подключение по низкой стороне три в параллель одножильных кабеля ВВГнг 1х500 - длина 25 метров.
"Опять за рибу гроши".
Дались тебе эти параллельные кабели. Был я на Титановом заводе в Киеве (пока его не продали). так вот там от трансов шли счетверенные кабели - попробуй найти пробой в пучке из 16 кабелей.
А у тебя облэнерго часом не Киевоблэнерго?
Если да, то их согласование - это не аргумент.
В КОЕ тебе и черта в ступе согласуют при соответствующем усилии (меня там учили потери в сети 10 кВ считать по Замерам и последним их аргументом было: "Ты мне ПУЭ в нос не тычь, ты кабель мне переложи").

Ты попробуй в Киевэнерго согласовать параллельные кабели, причем на установках, которые потом перейдут на их баланс. Потому что если это чудо инженерной мысли, "параллельные кабели", останется абонентским - то это будет головная боль абонента, и тому же Десятнику на него плевать, а вот если их потом Киевэнерго будет обслуживать...
И моя позиция - параллельные кабели применять исключительно тогда, когда ничего другое не проходит.
И вообще, давай не будем тему дублировать.