Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« : 02 Червень 2010, 15:51:05 »
Подскажите пожалуста, габарити пересечения ВЛИ-0,4 кв и ВЛ-10 кВ в прогоне. В ПУЄ-2006 не могу розобратся, 2 м или 1м.

Offline Aleksey 23

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 64
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #1 : 02 Червень 2010, 16:18:46 »
ПУЕ п.2.4.188 табл.2.5.35.

Offline Ivan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #2 : 02 Червень 2010, 16:31:58 »
"Таблиця 2.5.35  -------  У разі перетину ПЛ 10 кВ між собою і з ПЛ меншої напруги" , а мне нужно не "ПЛ меншої напруги" а ПЛІ.
 А на щёт п. 2.4.188 ненашол, у меня IV роздел только до п. 2.4.87
                                                                                             

Offline Aleksey 23

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 64
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #3 : 02 Червень 2010, 16:35:22 »
ссорі п.2.5.188 :-[

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #4 : 02 Червень 2010, 16:52:50 »
Цитата: Андрійка
п.2.5.102
ВЛИ - возд. линия СИП. Предпоследнее примечание.
не підходить. Тому що потрібно
Цитата: Ivan
ВЛ-10 кВ
  та 
Цитата: Ivan
ВЛИ-0,4 кв

Андрійка

  • Гість
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #5 : 02 Червень 2010, 16:53:41 »
Цитата: sashkomtm
не підходить. Тому що потрібно
удалил сообщение

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #6 : 02 Червень 2010, 16:56:29 »
В ПУЕ не передбачено чітко габарит перетину
Цитата: Ivan
ВЛИ-0,4 кв и ВЛ-10 кВ в прогоне

Є габарит при спільному підвішуванні - 1м.

 А при перетині, швидше за все, слід керуватись  
Цитата: Ivan
Таблиця 2.5.35  -------  У разі перетину ПЛ 10 кВ між собою і з ПЛ меншої напруги
хоча і нелогічно, бо при голому проводі 2м і при ізольованому теж 2м.  =-0
« Останнє редагування: 02 Червень 2010, 16:58:14 від sashkomtm »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #7 : 02 Червень 2010, 17:02:26 »
Раз нет конкретно для ПЛИ, то нужно брать как для ПЛ согласно п.2.5.188 табл.2.5.35.
Было как то замечание, что не выдержано сближение к пожароопасным зонам, согласно 2.5.240. Но в нем речь идет про ПЛ, а у нас была ПЛИ. Замечание отбить не смогли, после этого ПЛИ не применяем в таких условиях :)

Offline Ivan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #8 : 02 Червень 2010, 17:08:10 »
"хоча і нелогічно, бо при голому проводі 2м і при ізольованому теж 2м." - оце ж і я так думаю.
Але правила є правила, і їх потрібно дотримуватись. Просто я думав, що десь щось недочитую. Всім дуже дякую, пишу 2м.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #9 : 02 Червень 2010, 17:10:56 »
Цитата: Ivan
Просто я думав, що десь щось недочитую.
Суто по даному питанню (габарит) в нашому колективі було багато суперечок. Пережували ПУЕ з різних сторін, а спільної думки не дійшли. Варто написати розробникам, щоб внесли зміни. Хоча і так вже є аж три зміни за кілька років існування документу  :D

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #10 : 06 Червень 2010, 20:54:27 »
"2.5.186 Найменші відстані між найближчими проводами (або проводами та тросами) перетнутих ПЛ слід приймати не меншими від вказаних у табл. 2.5.35 за температури повітря плюс 15 °С без вітру.
Для проміжних значень довжин прогонів відповідні відстані визначають за допомогою лінійної інтерполяції.
Відстань між найближчими проводами ПЛ, яка перетинає, і перетнутою ПЛ 6-35 кВ за умови, що хоча б одну з них виконано захищеними проводами, за температури плюс 15°С без вітру повинна бути не меншою за 1,5 м...."

Offline rza

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 185
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #11 : 22 Серпень 2011, 23:50:37 »
Есть существующая ВЛ-6кВ которая идет по ненаселенной местности на высоте 6,5 м. Необходимо ее пересечь проектируемой ВЛИ-0,22 СИП 2х25 нашел в ПУЭ такой пункт "У містах і селищах міського типу допускається проходження ПЛІ чи ПЛ з ізольованими самоутримними проводами напругою до 1 кВ над проводами ПЛ напругою до 20 кВ. " какое тогда нужно взять расстояние между ВЛ-6 кВ и ВЛИ-0,22 при пересечении или лучше пройти под ВЛ-6  кВ на высоте 5м 

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пресечение ВЛИ и ВЛ-10 кВ
« Reply #12 : 23 Серпень 2011, 08:50:23 »
какое тогда нужно взять расстояние между ВЛ-6 кВ и ВЛИ-0,22 при пересечении или лучше пройти под ВЛ-6  кВ на высоте 5м 
ПУЕ . п.2.5.184 та табл. 2.5.35 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста, какой минимальный габарит для пересечение ВЛИ-0,4кВ с ВЛ-10кВ??

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 2.5.180 и п.2.5.186 ПУЕ

 