Добрый день всем!
Может ли кто-нибудь дать примерпо телемеханике для Киевоблэнерго? По ТУ делаю реконструкцию РП, добавляю новые ячейки. В ТУ написали установленные ячейки 10 кВ присоединить к цепям телемеханики.
Может кто-то поделится примером или как-то поможет.....
Заранее спасибо :)

Offline Alexandr_S

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #1 : 01 Червень 2010, 10:13:54 »
А почему не обратится за консультациями в сам КиевОбл, там тоже есть грамотные люди  :)
Более детально в личку...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #2 : 01 Червень 2010, 10:31:24 »
Это вы имеете в виду придти в Оллэнерго и попросить козу? :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #3 : 02 Червень 2010, 12:22:55 »
На самом деле там все просто -
для цепей релейки нужно заложить контрольные кабели например КВВГнг-7х2,5 и на схеме вторичных соединений твоих ячеек показать связь твоих ячеек с соседними.
А по телемеханике - надо смотреть какая система там установлена.
И какое реле защиты ты ставишь. Если микроэлектроника - УЗА-АТ, РС-80 и пр, - это одно - нужно доставлять некие приборчики для телемеханики, если микропроцессор - МРЗС, Micom, Siprotec - то они все делают сами и тебе нужно будет только провода предусмотреть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #4 : 15 Березень 2012, 15:51:56 »
Вопрос по теме: что собой представляет панель телемеханики для АСКУЭ подстанции 110 кВ? (подстанция в состоянии проектирования)
Насколько я понимаю, панель телемеханики представляет собой шкаф с расположенными на ней выводами транформаторов тока/напряжения, счетчиками электроэнергии и нужные интерфейсные преобразователи (при необходимости).
Правильно ли мое мнение?
И кто занимается проектированием и производством данных панелей телемеханики?
Спасибо за ответ!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #5 : 16 Березень 2012, 12:49:19 »
Serj, Не путай грешное с праведным.
АСКУЭ - это одно, а телемеханика - это совсем другое.
АСКУЭ - это всего лишь Автоматическая Система Коммерческого Учета Электроэнергии и она на ПС может как быть, так и не быть (второе более вероятно - там скорее будет АСТУЕ (технический учет)).
Телемеханика же - это система, позволяющая диспетчеру осуществить 3 удаленные функции (отсюда теле-): Управление, измерение и сигнализацию в ячейках.
То есть это 2 независимые друг от друга системы. Хотя и построенные по схожему принципу. Но при этом даже сигналы от них поступают в разные организации - от телемеханики - диспетчеру в РЕС, а от АСКУЭ (АСТУЭ) - в энергосбыт.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #6 : 16 Березень 2012, 14:36:07 »
Андрюха РЗА,
Вы пишите, что
Телемеханика же - это система, позволяющая диспетчеру осуществить 3 удаленные функции (отсюда теле-): Управление, измерение и сигнализацию в ячейках.
Я так понимаю, что "измерение" означает вывод проводов вторичных обмоток трансформаторов тока или напряжения на панель телемеханики и к этим же выводам должны подключаться счетчики? Или выводы вторичных обмоток ТТ и ТН выводятся на другую панель для счетчиков?
Также хочу отметить, что речь идет не о подстанции среднего напряжения, где данные АСКУЭ (АСТУЭ) передаются в облэнерго, а о подстанции высокого напряжения Энергосистемы Украины.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #7 : 16 Березень 2012, 16:43:26 »
Счтетчики могут быть подключены ко вторичным обмоткам тт, предназначенных для релейной защиты - но энергосбыт настаивает на отдельных тт - из-за класса точности. В любом случае телеизмерение - это просто измерение тока (напряжения) - в зависимости от ячейки, которое выполняется с помощью реле защиты установленной в ячейке и дальше, с помощью этого же реле (если речь идет о микропроцессорных реле) передается по системе телемеханики.
Да, и я говорю о стандартной ПС 110/10 кВ.
В случае же ПС -220, 330, 750 кВ, обслуживающей могистральные перетоки мощности - то там могут быть свои особенности, однако системы АСТОЭ (АСКОЭ) и телемеханики - это в любом случае системы, выполняющие разные функции и я никогда не слышал об их объединении в одну, да и зачем?
Ну и последнее: меня немного удивляет понятие "панель телемеханики". Сейчас все оборудование системы телемеханики (модем, компьютер, концентратор) собирается в отдельном шкафу, а роль устройств телмеханики в каждой конкретной ячейке выполняют устройства РЗА этих ячеек.
« Останнє редагування: 16 Березень 2012, 16:50:43 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #8 : 16 Березень 2012, 18:06:24 »
Serj, для начала возьми любой типовой проект РП. Там телемеханика есть.

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #9 : 19 Березень 2012, 11:29:16 »
Андрюха РЗА,  спасибо за качественную консультацию! Да, действительно спутал грешное с праведным))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю