Счтетчики могут быть подключены ко вторичным обмоткам тт, предназначенных для релейной защиты - но энергосбыт настаивает на отдельных тт - из-за класса точности. В любом случае телеизмерение - это просто измерение тока (напряжения) - в зависимости от ячейки, которое выполняется с помощью реле защиты установленной в ячейке и дальше, с помощью этого же реле (если речь идет о микропроцессорных реле) передается по системе телемеханики.
Да, и я говорю о стандартной ПС 110/10 кВ.
В случае же ПС -220, 330, 750 кВ, обслуживающей могистральные перетоки мощности - то там могут быть свои особенности, однако системы АСТОЭ (АСКОЭ) и телемеханики - это в любом случае системы, выполняющие разные функции и я никогда не слышал об их объединении в одну, да и зачем?
Ну и последнее: меня немного удивляет понятие "панель телемеханики". Сейчас все оборудование системы телемеханики (модем, компьютер, концентратор) собирается в отдельном шкафу, а роль устройств телмеханики в каждой конкретной ячейке выполняют устройства РЗА этих ячеек.