Автор Тема: Телемеханика  (Прочитано 3821 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Телемеханика
« : 01 Червень 2010, 09:15:27 »
Добрый день всем!
Может ли кто-нибудь дать примерпо телемеханике для Киевоблэнерго? По ТУ делаю реконструкцию РП, добавляю новые ячейки. В ТУ написали установленные ячейки 10 кВ присоединить к цепям телемеханики.
Может кто-то поделится примером или как-то поможет.....
Заранее спасибо :)

Offline Alexandr_S

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 40
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #1 : 01 Червень 2010, 10:13:54 »
А почему не обратится за консультациями в сам КиевОбл, там тоже есть грамотные люди  :)
Более детально в личку...

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #2 : 01 Червень 2010, 10:31:24 »
Это вы имеете в виду придти в Оллэнерго и попросить козу? :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #3 : 02 Червень 2010, 12:22:55 »
На самом деле там все просто -
для цепей релейки нужно заложить контрольные кабели например КВВГнг-7х2,5 и на схеме вторичных соединений твоих ячеек показать связь твоих ячеек с соседними.
А по телемеханике - надо смотреть какая система там установлена.
И какое реле защиты ты ставишь. Если микроэлектроника - УЗА-АТ, РС-80 и пр, - это одно - нужно доставлять некие приборчики для телемеханики, если микропроцессор - МРЗС, Micom, Siprotec - то они все делают сами и тебе нужно будет только провода предусмотреть.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #4 : 15 Березень 2012, 15:51:56 »
Вопрос по теме: что собой представляет панель телемеханики для АСКУЭ подстанции 110 кВ? (подстанция в состоянии проектирования)
Насколько я понимаю, панель телемеханики представляет собой шкаф с расположенными на ней выводами транформаторов тока/напряжения, счетчиками электроэнергии и нужные интерфейсные преобразователи (при необходимости).
Правильно ли мое мнение?
И кто занимается проектированием и производством данных панелей телемеханики?
Спасибо за ответ!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #5 : 16 Березень 2012, 12:49:19 »
Serj, Не путай грешное с праведным.
АСКУЭ - это одно, а телемеханика - это совсем другое.
АСКУЭ - это всего лишь Автоматическая Система Коммерческого Учета Электроэнергии и она на ПС может как быть, так и не быть (второе более вероятно - там скорее будет АСТУЕ (технический учет)).
Телемеханика же - это система, позволяющая диспетчеру осуществить 3 удаленные функции (отсюда теле-): Управление, измерение и сигнализацию в ячейках.
То есть это 2 независимые друг от друга системы. Хотя и построенные по схожему принципу. Но при этом даже сигналы от них поступают в разные организации - от телемеханики - диспетчеру в РЕС, а от АСКУЭ (АСТУЭ) - в энергосбыт.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #6 : 16 Березень 2012, 14:36:07 »
Андрюха РЗА,
Вы пишите, что
Телемеханика же - это система, позволяющая диспетчеру осуществить 3 удаленные функции (отсюда теле-): Управление, измерение и сигнализацию в ячейках.
Я так понимаю, что "измерение" означает вывод проводов вторичных обмоток трансформаторов тока или напряжения на панель телемеханики и к этим же выводам должны подключаться счетчики? Или выводы вторичных обмоток ТТ и ТН выводятся на другую панель для счетчиков?
Также хочу отметить, что речь идет не о подстанции среднего напряжения, где данные АСКУЭ (АСТУЭ) передаются в облэнерго, а о подстанции высокого напряжения Энергосистемы Украины.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #7 : 16 Березень 2012, 16:43:26 »
Счтетчики могут быть подключены ко вторичным обмоткам тт, предназначенных для релейной защиты - но энергосбыт настаивает на отдельных тт - из-за класса точности. В любом случае телеизмерение - это просто измерение тока (напряжения) - в зависимости от ячейки, которое выполняется с помощью реле защиты установленной в ячейке и дальше, с помощью этого же реле (если речь идет о микропроцессорных реле) передается по системе телемеханики.
Да, и я говорю о стандартной ПС 110/10 кВ.
В случае же ПС -220, 330, 750 кВ, обслуживающей могистральные перетоки мощности - то там могут быть свои особенности, однако системы АСТОЭ (АСКОЭ) и телемеханики - это в любом случае системы, выполняющие разные функции и я никогда не слышал об их объединении в одну, да и зачем?
Ну и последнее: меня немного удивляет понятие "панель телемеханики". Сейчас все оборудование системы телемеханики (модем, компьютер, концентратор) собирается в отдельном шкафу, а роль устройств телмеханики в каждой конкретной ячейке выполняют устройства РЗА этих ячеек.
« Останнє редагування: 16 Березень 2012, 16:50:43 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телемеханика
« Reply #8 : 16 Березень 2012, 18:06:24 »
Serj, для начала возьми любой типовой проект РП. Там телемеханика есть.

Serj

  • Гість
Re: Телемеханика
« Reply #9 : 19 Березень 2012, 11:29:16 »
Андрюха РЗА,  спасибо за качественную консультацию! Да, действительно спутал грешное с праведным))

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: