Автор Тема: Расположение розеток  (Прочитано 4066 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

MorozovAA

  • Гість
Расположение розеток
« : 24 Травень 2010, 09:04:25 »
Подскажите, допустимо ли скрытое расположение розеток внутри помещения на несущих стенах жилого дома...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #1 : 24 Травень 2010, 11:14:13 »
Имеются в виду монолитные стены? Если коробки под розетки установлены при заливке опалубки бетоном, так же как и подводка питания к ним (гофротруба в монолите), то в принципе, никакого криминала. Но если монолит уже стоит и предполагается бурить дырки под установочные коробки и резать штробы в бетоне под прокладку кабеля (в гофре или без), то это как то не очень гуд - можно перерезать арматуру.
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #2 : 24 Травень 2010, 12:43:27 »
Если несущая стена из кирпича - то тоже можно спокойно ставить.

MorozovAA

  • Гість
Re: Расположение розеток
« Reply #3 : 24 Травень 2010, 15:04:55 »
Да...стена кирпичная...скажите а щит встраиваемый тоже можно?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #4 : 24 Травень 2010, 15:30:30 »
Цитата: MorozovAA
щит встраиваемый тоже можно?
Можно
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #5 : 24 Травень 2010, 15:52:53 »
Я бы все ж уточнил толщину той вашей стены и глубину встраивания щита.

MorozovAA

  • Гість
Re: Расположение розеток
« Reply #6 : 25 Травень 2010, 11:17:42 »
Глубина нормальная...всо влезет...спасибо за ответы...
А то знаете...что то в голову втемяшилось что нельзя на наружних...и вроде не нахожу почему нельзя...а рисовать что то держит...))))

oipop

  • Гість
Re: Расположение розеток
« Reply #7 : 25 Травень 2010, 12:51:02 »
Хм, я вот для себя уяснил, что в несущих стенах ничего (ни проводок, ни оборудования) устанавливать нельзя, но вспомнить где это я читал не могу. Просмотрев СП 31-110-2003 ничего не нашел, но в ДБН В.2.5-23-2003 есть п. 5.49 который говорит о том что: "Монтаж электропроводки не должен уменьшать эксплуатационные качества строительных конструкций и пожарную безопасность. Никакая электропроводка не может проходить сквозь несущие элементы конструкций здания, если целостность этих несущих элементов конструкции здания не может быть обеспечена после монтажа электропроводки."
Ну если и проводка не уменьшит эксплуатационные качества строительных конструкций, то, я думаю, встраиваемый щит, уменьшит точно. Более ясно на этот вопрос могут ответить архитекторы и конструкторы, когда Вы им укажите размеры отверстий и ниш которые Вы хотите выполнить в несущей стене.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #8 : 25 Травень 2010, 16:21:18 »
Цитата: oipop
Ну если и проводка не уменьшит эксплуатационные качества строительных конструкций, то, я думаю, встраиваемый щит, уменьшит точно. Более ясно на этот вопрос могут ответить архитекторы и конструкторы, когда Вы им укажите размеры отверстий и ниш которые Вы хотите выполнить в несущей стене.
:thumbsup:
Всегда надо консультироватся со строителями.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расположение розеток
« Reply #9 : 25 Травень 2010, 17:34:13 »
Цитата: MorozovAA
и вроде не нахожу почему нельзя
Нельзя как бы потому, что внешние стены (например кирпичные) накапливают влагу извне (после сильного дождя или тумана например), и потом эта влага может добраться до установочной коробки розетки, сконденсироваться там, а это очень нехорошо. Но если нет другого выхода, наружная стена толстая (или там есть гидроизоляция какая-нибудь), то тогда можно и в наружную стену установить.
Но вообще да, нежелательно. Это нормами не регламентируется, а так, чисто на опыте. Я стараюсь не ставить в наружные стены ничего встраиваемого, если нет другого выхода -- применяю навесные щитки, розетки открытого исполнения (они тоже бывают вполне эстетичными).
А ниши под щиты всегда задаем конструкторам, чтоб они их отобразили в строительной части. Щиты встраиваемые ведь немаленькие бывают, и ниши под них в несущих конструкциях -- это уже не шутки.

vadrus

  • Гість
Re: Расположение розеток
« Reply #10 : 25 Травень 2010, 20:20:40 »
Раньше не ставили розетки в наружных стенах из-за неравномерной усадки здания (помните такое мнение, что нельзя класть плитку, пока дом не сел). Но это касалось домов с ленточными фундаментами. Сейчас, когда дом стоит на плите, это не актуально. Но я всё-равно стараюсь не ставить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.