Мало инфы чтобы предложить аналогичные (а такие не найдешь)Трансформаторы тока: Опорные или проходные (шинные)? Сколько обмоток вторичных и какой их класс точности? Мое предложение ТЛК, ТПОЛ - вообщем с литой изоляцией
Трансформаторы напряжения: сколько обмоток вторичнных (если трехфазный - может стандарт звезда и 3U0) или на каждую фазу свой ТН и какая нагрузка на нем весит - мощность? Вообще универсальное решение НАМИТ (вообщем антирезонансный). Опять я встречал 6 кВ и уличного исполнения - побольше инфы надо.
Пы.сы.: а вообще любой может подойти из выпукаемых сейчас - лишь влез - а для согласования в Облэнрего - проверяешь трансформаторы тока на 10 % , электродинамичекую стойкость, перенапряжения (расчет у меня есть и в Маткаде и красиво набранный в экселе) - для обмотки 10Р, а обмотку для счетчика (к 0,5) можно не проверять - так сейчас все счетчики электронные - потребление мизер. А так я уже и вообще в ячейке бывшего ГДР - ретрофит проводил - не только ТТ менял но BB/TEL вакуумный запихнул. Не вижу проблем

Давай спроектирую и проведу Ретрофит - дешевле и лучше чем у Тавриды (тем более сама Таврида не ведет Ретрофит - а ведут ее технико-коммерчиские центры - обдерут как липу и предоставят мимнимум инфы - чтобы опять обратился

)