Автор Тема: Выбор ТТ на высокой стороне  (Прочитано 3231 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбор ТТ на высокой стороне
« : 27 Травень 2010, 15:13:28 »
Помогите разобраться с такой ситуацией. Объект 6 кВ, 250 кВА, расчетный ток в линии 25 А. точка подкл. ПС 35/6 кВ. Iк.з. на шинах 6 кВ = 10,5 кА. Забит учет по высокой стороне в ПС.  Выбираю трансформаторы тока для учета и РЗА. Из условия: (при 25%-ой  номинальной нагрузке линии ток во вторичной обмотке ТТ должен быть не менее 0,5 А, при максимальной нагрузке ток во вторичной обмотке ТТ будет составлять не менее 40 % номинального тока счётчика, а при минимальной нагрузке в линии (принимаем 10 % от номинальной)  – не менее 5 %) для учета принимаю ТТ 50/5 А. Но исходя из максимальной величины тока короткого замыкания (10,5 кА), по условиям термической стойкости и электродинамической, к установке приходится принимать трансформаторы тока 300/5 А.
Как быть в таком случае? Если принять 300/5, не выполняется условие приведенное выше.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор ТТ на высокой стороне
« Reply #1 : 28 Травень 2010, 12:32:17 »
А какое время защиты, что ток термический устойчивости получился такой большой?
Просто мы ставим на тупиковой линии к КТП или к выносному трансу
комбинацию мсз + то. где отсечка защищает линию + высокую обмотку трансформатора. и тогда ток термической устойчивости получается совсем маленьким
« Останнє редагування: 28 Травень 2010, 12:33:58 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю