связь, речевое оповещение .
« : 17 Травень 2010, 15:41:24 »
Добрый день. Нужно сделать проект по системе громкоговорящей связи. Есть некое устройство -центральный блок (разработка производителя данного оборудования), в характеристиках прописано выходное напряжение 100В.И есть 12 зон оповещения - громкоговорители рупорные SC-630М, 30Вт, 100В (ТОА). Самый удаленный громкоговоритель находится на расстоянии около 300 метров. Вопрос - каким кабелем запитывать громкоговорители . У кабеля FTP - рабочее напряжение прописано 72 В, представители фирмы -призводтеля данного оборудования посоветовали брать ВВГ. Какие есть мнения по этому поводу ? Заранее блгодарен.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #1 : 17 Травень 2010, 15:57:54 »
30Вт/100В=0.3А. ВВГ 2*1,0

Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #2 : 17 Травень 2010, 16:14:53 »
У "Веллез" также выходное напряжение 100В. И они рекомендуют 2х1,5. Если система будет использована для оповещения при пожаре, то кабель должен быть огнестойкий Е30.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #3 : 19 Травень 2010, 18:54:28 »
ШВВП 2х1,5 - удобней при монтаже и дешевле ВВГ
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 00:27:25 від zema »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #4 : 20 Травень 2010, 11:03:00 »
Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline logotipok

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 205
  • Не злой... целеустремлённый!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #5 : 20 Травень 2010, 12:59:57 »
Цитата: V.D.
по системе громкоговорящей связи

"оповещение" то для каких целей? Если "пожарная" цель тоже присуствует, то кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
Корректно ставить вопросы надобно, ИМХО

Опять же на улице или в помещении)))

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #6 : 20 Травень 2010, 17:53:52 »
Цитата: logotipok
Опять же на улице или в помещении)))
а на улице, чё гореть не чему? Да и нормы о сем умалчивают скромно. Так что - фиолетово  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #7 : 20 Травень 2010, 20:04:07 »
sbal,
Цитата: sbal
кабеля на "динамики" - 30 мин "огнестойкости".
=-0
НАПБ Б_06_004_2005
1.28. Кабельні лінії, призначені для живлення .... системи оповіщення та управління евакуацією під час пожежі - не менше 15 хв.
НАПБ А.01.003-2009
4.2. Технічні вимоги до СО та її елементів
   4.2.1. СО в режимі «Тривога» повинна функціонувати протягом часу, необхідного для ева-куації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.


Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #8 : 20 Травень 2010, 20:07:31 »
Просто з вогнестійкістю 15 хв. не випускає ніхто. Хіба ні?

Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #9 : 20 Травень 2010, 20:21:23 »
Огнестойкие кабеля с пределом огнестойкости 15 мин не выпускаются. По поводу улицы могу сказать из опыта - выполняли огнестойким кабелями базу отдыха с отдельностоящими домиками :D

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #10 : 21 Травень 2010, 09:54:37 »
Спасибо всем , кто откликнулся. После выезда на место картинка стала более ясная. Система может быть использована для оповещения людей о пожаре. Трассы кабелей будут проходить как в помещениях - так и по улице в основном по существующим конструкциям. Так как это производственные помещения -в основном кабели будут находиться в непосредственной близости от силовых кабелей. Из вышесказанного вывод -кабель нужен огнестойкий (предел 30мин.), для наружной прокладки. Теперь вопрос- кабель нужен экранированный ? Если да , то какие марки кабелей применяете вы ?

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #11 : 21 Травень 2010, 11:14:14 »
Если не хотите наводок, кабель должен отходить от силовых, как минимум 25 см.
По улице прокладываем в гофре.
В основном пользуемся кабелями:
1 Кабель FLAME-X 950 (N)HXH FE180/E30 0,6/1kV
2 Кабель JE-H(St)H Bd..FE180/E90
Кабель огнестойкий и экранированный? Дороговато выйдет:
N2XCH-FE 180/E 90 (безгалогеновый экранированный кабель повышенной безопасности с улучшенными пожаростойкими характеристиками)- Цена за 100 м от ?1030.00

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: связь, речевое оповещение .
« Reply #12 : 21 Травень 2010, 11:20:06 »
До кучи
DRAKA®Sign kab afg mbzh FB30
DRAKA®HULT mbzh FB30/60 0,6/1kV
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

 