Автор Тема: Дизельная - второй источник питания потребителей 1 категории  (Прочитано 5672 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тихомирова, ну схема АВР на 3 ввода см. вложение - АВР 300(сама не разбирала, так что если есть недочеты - изини)
а время переключения - бывает надо идти с инспектором на конфликт - потребуй пункт норматива, который не был соблюден при проектировании  ;) :), потому как АКБ ставят при особой важности нагрузки - особая 1-я в больницах, АЭС (как правильно говорили в теме) и т.д.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
То есть как видим, ничего смертельного в пропадании напруги на десяток-другой секунд нет.
O.S.:thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Всем огромное спасибо!!! Я прошла экспертизу. Пришлось разрабатывать схему на три ввода. Можно было бы пободаться, но заказчик попросил побыстрее закончить эту тягомотину.

 