Автор Тема: Ксинус фи для компьютеров  (Прочитано 20878 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #15 : 20 Травень 2010, 13:12:49 »
Цитата: Василич
Пора делать расчетную таблицу нагрузок!
Вобщем, принцип такой. Вводишь в табл. свои данные (табл. можно расширять добавляя строки) и оно тебе автоматически считает ксинус. Главное указывай кол. приемников, их ксинус и напряжение. Если ты конечно работал в Икселе.
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 13:24:13 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #16 : 20 Травень 2010, 13:20:39 »
Цитата: Yurik
Андрійка, судя по знакам препинания в конце, все таки вопрос
Упс, ступил, думал это написал создатель темы. I am so sorry :D

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #17 : 20 Травень 2010, 14:01:12 »
по расчетам табличным данным со всеми токоприемниками получается (0,8) если верить ДБН и брать косинус оргтехники 0,65 то в каждый банк необходима ККУ. Если косинус ниже 0,95 то необходима компенсация реактивной мощности. Хочется уйти от добавления к смете ККУ.

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #18 : 20 Травень 2010, 14:06:19 »
Цитата: NailDer
по расчетам табличным данным со всеми токоприемниками получается (0,8) если верить ДБН и брать косинус оргтехники 0,65 то в каждый банк необходима ККУ. Если косинус ниже 0,95 то необходима компенсация реактивной мощности. Хочется уйти от добавления к смете ККУ.
Конкретней, сейчас рассматривается вопрос нужна или не нужна КУ. Можете заполнить таблицу-козу что я выложил или выдать свои расчеты по нагрузкам и косинусу (с учетом коэф. использования).
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 14:08:33 від Андрійка »

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #19 : 20 Травень 2010, 14:18:54 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #20 : 20 Травень 2010, 14:21:54 »
NailDer, смотрите не только на кос фи, но и на то какая получается реактивная мощность и какая мощность ККУ.
Дальше есть такой п. в ДБН В.2.5-23-2003:
"10.1 Компенсація реактивної потужності споживачів об'єктів цивільного призначення (крім житлових будинків) виконується згідно з "Методикою обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами" (далі Методикою) з урахуванням того, що:
а) розрахунки за перетікання реактивної електроенергії з мережі електропередавальної організації та за генерацію в мережу електропередавальної організації здійснюються з усіма споживачами (крім населення), які мають сумарне середньомісячне споживання активної електроенергії за всіма точками обліку на одній площадці 5 000 кВт*год. та більше."
Какое у вас планируется потребление?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #21 : 20 Травень 2010, 14:23:53 »
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1102
вот залил.

А как ты сумарный коэфициент мощности посчитал? Просумировал все коэффициенты и разделил на количество?

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #22 : 20 Травень 2010, 14:28:27 »
Quote (selected)
Какое у вас планируется потребление?
Ну для отделения банка это число больше даже 10 000.
Quote (selected)
А как ты сумарный коэфициент мощности посчитал? Просумировал все коэффициенты и разделил на количество?
просуммировал все мощности и ток и расчитал по формуле для расчета косинуса.

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #23 : 20 Травень 2010, 14:30:41 »
Цитата: NailDer
просуммировал все мощности и ток и расчитал по формуле для расчета косинуса.
токи суммировать нельзя, сейчас у себя рассчитаю и выдам. 15 мин..

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #24 : 20 Травень 2010, 15:18:46 »
Вобщем я поработал с номинальными мощностями. Если подставишь не номинальные, а расчетные - косинус не измениться. На косинус вышел как cos=Рном/Sном.
P.S. Странно что совпало. Ты же суммировал токи?
Что это за коэф. загрузки. Тебе нужен коэф. спроса для расчетной нагрузки на вводе, ищи по ДБНу,по таблицам.

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #25 : 20 Травень 2010, 15:20:41 »
Quote (selected)
P.S. Странно что совпало. Ты же суммировал токи?
Мы тут пол дня диву даемся как так  :D Самое прикольное пользуясь нашими значениями расчетоной активной мощности и реактивной по этим же формулам  выходишь на наш косинус? )
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 15:25:02 від NailDer »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #26 : 20 Травень 2010, 15:28:28 »
От себя хочу порекомендовать почитать вот ЭТОТ материал.
Сам когда прочитал, понял не всё так просто с компенсацией оргтехники ???
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи для компьютеров
« Reply #27 : 20 Травень 2010, 19:18:51 »
А может кто реально померить мощность потребляемую компом и косинус фи?
Очень интересно, неужели ни у кого нет возможности измерить эти данные?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи для компьютеров
« Reply #28 : 20 Травень 2010, 19:46:20 »
andery, каждый компьютер потребляет разную мощность. много зависит от процессора. и вообще всей начинки.
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 19:53:16 від tuilri »

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи для компьютеров
« Reply #29 : 20 Травень 2010, 20:46:57 »
andery, каждый компьютер потребляет разную мощность. много зависит от процессора. и вообще всей начинки.
tuilri, речь велась про замер потребляемой мощности активно-реактивным счетчиком ИМХО.