Автор Тема: Ксинус фи для компьютеров  (Прочитано 20877 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

NailDer

  • Гість
Ксинус фи для компьютеров
« : 20 Травень 2010, 11:34:10 »
Подскажите в каких документах нормируется косинус фи компьютеров и оргтехники. РЭС выдал замечания с указанием косинуса фи для компьютеров 0,65 в таком случаи для банка с числом компьютеров равным 100 необходима ККУ, установка  :)  да и какое потребление реактивной энергий у персонального компьютера.
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 19:17:21 від andery »

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #1 : 20 Травень 2010, 11:41:01 »
 
ДБН В.2.5-23-2003 С.37    4.37.  Коефіцієнти  потужності  для  розрахунку  силових  мереж  будівель  рекомендується
приймати такими:
Обчислювальні машини (без технологічного кондиціонування повітря) ...............................  0,65

Сам смотрел на своем ПК в софте от UPS PW9120 - 0,7

Есть вариант: сейчас на некоторых серверах ставят блоки питания с косинусом близким к 1, таки же есть и для пользовательских ПК (я такие видел только на картинке), но... они очень дорогие...
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #2 : 20 Травень 2010, 11:54:39 »
NailDer, почитайте тему http://eom.com.ua/index.php/topic,370.0.html, там все это обсуждалось. К тому же даже если 100 ПК, там есть коэффициент использования. А пока не изменять ДБН косинус фи берем 0,65

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #3 : 20 Травень 2010, 11:57:01 »
 :thumbsdown: и ставим ККУ каждому банку. Если у металлорежущего станка он 0,65 равен так там двигатели. А в компьютере ИБП импульсный с потреблением 0,65  :(

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #4 : 20 Травень 2010, 12:17:07 »
NailDer, какие ККУ? Есть у вас 100 компьютеров, мощность 0,3кВт. Суммарная мощность Р=N*P одного*Ки=100*0,3*0,4=12кВт. Делаем расчет ККУ Q=P*(tgфи(сущ)-tgфи), тогда Q=12*(1,17-0,33)=10кВа (для кос фи=0,95). Для чего ставить такую ККУ?

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #5 : 20 Травень 2010, 12:22:27 »
Quote (selected)
NailDer, какие ККУ? Есть у вас 100 компьютеров, мощность 0,3кВт. Суммарная мощность Р=N*P одного*Ки=100*0,3*0,4=12кВт. Делаем расчет ККУ Q=P*(tgфи(сущ)-tgфи), тогда Q=12*(1,17-0,33)=10кВа (для кос фи=0,95). Для чего ставить такую ККУ?
это ведь для косинуса = 0,95. А там косинус фи 0,65 если основные потребители компьютеры.
« Останнє редагування: 20 Травень 2010, 12:24:03 від NailDer »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #6 : 20 Травень 2010, 12:31:06 »
Я привел расчет ККУ, что бы увеличить cosфи с 0,65 (tgфи=1,17) до 0,95 (tgфи=0,33)

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #7 : 20 Травень 2010, 12:32:01 »
Может поставить один ИБП он-лайн технологии на все ПК вместо ККУ?
или же предусмотреть в проекте его установку, а поставит его заказчик или нет - это уже его проблемы.  ;)
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #8 : 20 Травень 2010, 12:43:35 »
Кроме компьютеров есть еще какие-либо потребители? Посчитайте общий кос фи всего комплекса. А еще было где-то написано, что нецелесообразно устанавливать ККУ до 20 или 30кВа (где прочел к сожалению не помню)

NailDer

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #9 : 20 Травень 2010, 12:52:40 »
Quote (selected)
Кроме компьютеров есть еще какие-либо потребители? Посчитайте общий кос фи всего комплекса. А еще было где-то написано, что нецелесообразно устанавливать ККУ до 20 или 30кВа (где прочел к сожалению не помню)
отделение банка)) сервера, компьютеры, оргтехника все 0,65. Присоединяемая мощность 50кВт

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #10 : 20 Травень 2010, 12:57:07 »
Цитата: NailDer
отделение банка)) сервера, компьютеры, оргтехника все 0,65. Присоединяемая мощность 50кВт
Посчитай реальный косинус (все вместе - освещение, кампы, техника). И принимай решение. Помогу таблицей в Аутокаде, (токи не суммируются, суммируются мощности и через них выйдеш на свой косинус)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #11 : 20 Травень 2010, 12:59:50 »
Вентиляции нету? Освещение? Обогреватели? У всех разные кос фи. Надо получить сначала средний со всех потребителей, а потом уже выбирать ККУ. Если предположить, что кроме компьютеров ничего нет, то ККУ нужно ставить. Может пригодится http://rst.in.ua/catalog/kku

Андрійка

  • Гість
Re: Ксинус фи
« Reply #12 : 20 Травень 2010, 13:05:43 »
Цитата: Yurik
Вентиляции нету? Освещение? Обогреватели?
Это вопрос или утверждение?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #13 : 20 Травень 2010, 13:06:09 »
Пора делать расчетную таблицу нагрузок!
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ксинус фи
« Reply #14 : 20 Травень 2010, 13:12:22 »
Андрійка, судя по знакам препинания в конце, все таки вопрос :D

 