Автор Тема: таблица удельного сопротивления проводников из меди  (Прочитано 5818 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
добрый день. срочно требуется таблица удельного сопротивления проводиков для меди, чтобы посчитать падение напряжения от ТП до ВРУ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А не проще по Кноррингу, через коэф-т "С" посчитать?
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31338.html#msg31338
« Останнє редагування: 12 Травень 2010, 12:25:39 від Bobertigra »

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НЕ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР ТАБЛИЦЫ?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В предыдущем посте добавил ссылку на расчет.
по табл. 12.46, стр. 304
Кнорринг Г. М. и др. Справочная книга для проектирования электрического освещения
« Останнє редагування: 12 Травень 2010, 12:31:12 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Или смотрите Шаповалов "Справочник по расчету электрических сетей"

Андрійка

  • Гість
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=699 - скачай книгу Идельчика, стр. 576 (активные и индуктивные сопротивления).  дU=P*r+Q*x/Uн
Не помешает и по:
Цитата: Bobertigra
А не проще по Кноррингу, через коэф-т "С" посчитать?
http://eom.com.ua/index.php/topic,4699.msg31338.html#msg31338
- мне кажется что это больше относиться для линий с распределенной нагрузкой по длине (в случае Иры - нагрузка в конце).
ирa, как проверишь разными способами - сообщи =-0
« Останнє редагування: 12 Травень 2010, 12:37:50 від Андрійка »

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрійка
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ОТКРЫТЬ КНИГУ ИДЕЛЬЧИКА, НЕТ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ирa
К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ СМОГЛА ОТКРЫТЬ КНИГУ ИДЕЛЬЧИКА, НЕТ ТАКОЙ ПРОГРАММЫ
Установи архиватор. Если установлен, тогда установи WinDjView (гугль найдет)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть "Рекомендации по расчету цепи Фаза-Нуль" http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1093
там указано (при 20 град.С):

Для меди:
0,0178 Ом*мм2/м – провода и шины

Для люминия:
0,0294 Ом*мм2/м – провода и кабели;
0,0325 Ом*мм2/м – шины из сплава АД31Т1

Сам когда то рылся по справочникам, но оказывается есть разные типы меди (твердая медь, мягкая), поэтому нашел что эты данные самые точные и оптимальные.
« Останнє редагування: 12 Травень 2010, 16:11:39 від ZoloS9479 »

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss
СУПЕР. ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ СПАСИБО

 