Автор Тема: Опросный лист для Облэнерго  (Прочитано 9675 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #15 : 25 Травень 2010, 20:04:13 »
Цитата: erika24
как бы красиво  ответить эксперту, что будет III категория
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #16 : 26 Травень 2010, 07:45:39 »
Цитата: Roman3R
предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории
, а толку, площадь помещения не уменьшилась. И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #17 : 26 Травень 2010, 09:18:43 »
Цитата: inspektorpo
И в дальнейшем не дай бог что то случится прокурор крайнего найдет.
и то правда :thumbsdown:

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #18 : 26 Травень 2010, 09:23:00 »
Цитата: Roman3R
Необходимо в экспертизу предоставить письмо заказчика о понижении надежности электроснабжения до III категории .
А с каких пор заказчик решает какую категорию ставить?

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #19 : 26 Травень 2010, 12:52:32 »
пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery :thumbsup:

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #20 : 26 Травень 2010, 13:34:07 »
Цитата: erika24
пробую пока при помощи п. 1.2.19. ПУЭ, поставить II категорию,  питание по одной ВЛ, спасибо andery

http://eom.com.ua/index.php/topic,5176.msg34628.html#msg34628

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #21 : 26 Травень 2010, 13:53:03 »
вопрос  :( только надо ли делать два ввода? если да то как подсоединить? =-0

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #22 : 26 Травень 2010, 13:58:51 »
Цитата: erika24
вопрос, только надо ли делать два ввода?
Для этого и существуют Облы с РЕМами (или горсети), которые выдают ТУ.
Цитата: erika24
если да то как подсоединить?
ВРП на ІІ категорию предусмотреть
« Останнє редагування: 26 Травень 2010, 14:10:24 від Андрійка »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #23 : 26 Травень 2010, 14:31:25 »
ТУ выданы 2 года назад по 3 категории

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #24 : 26 Травень 2010, 14:33:54 »
Цитата: erika24
ТУ выданы 2 года назад по 3 категории
а срок их действия ???
в чем проблема поменять ТУ

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #25 : 26 Травень 2010, 14:57:35 »
заказчик-архитектор :-[ считает что ему хватит 10кВт =-0 и один ввод =-0 при том на перспективу закладывает лифт :'(

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #26 : 26 Травень 2010, 15:05:57 »
Цитата: erika24
проектируемый объект, торговая площадь которого составляет 1300м2
Цитата: erika24
ему хватит 10кВт
Цитата: erika24
на перспективу закладывает лифт
хм...выводы сами сделаете?
Даже если допустить что у вас промтоварный магазин без кондиционирования, то
0.14 кВт/м.кв.*1300=182 кВт. Табл 4.14 ДБН В. 2.5-23-2003
« Останнє редагування: 26 Травень 2010, 15:11:53 від Андрійка »

Андрійка

  • Гість
Re: Опросный лист для Облэнерго
« Reply #27 : 26 Травень 2010, 15:25:10 »
ДБН В.2.2-23:2009 ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
9.5.2   Електроприймачі підприємств роздрібної торгівлі стосовно забезпечення надійності електропостачання слід відносити:
до І категорії - електроприймачі систем протипожежного захисту (системи внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичні установки пожежогасіння та пожежної сигналізації, системи протидимного захисту; електроприймачі ліфтів для транспортування пожежних під-розділів, евакуаційного та аварійного освітлення, систем оповіщення про пожежу та керування евакуацією людей); систем охоронної сигналізації, сигналізації загазованості, а також інші елек-троприймачі, що мають живитися за І категорією надійності згідно з ПУЕ;
до II категорії - усі інші електроприймачі за торговельної площі більше 2000 м2, електро-приймачі за торговельної площі від 250 м2 до 2000 м2, крім вказаних в І категорії;
до III категорії - електроприймачі за торговельної площі підприємств торгівлі менше 250 м2, крім вказаних у І категорії

Как пожарку запитывать будете?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: