втрата напруги нормується і рахується в відсотках
Відсотки нормуються від напруги 380 В .
ГОСТ 13109-97 п.5.2. нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10%
от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение) .
Згідно ГОСТ 21128 номінальна напруга для таких мереж 380 В . При розрахунку від ТП напругу необхідно приймати 400 В (ГОСТ 21128) і розрахунковий відсоток може бути більший ніж 5% .