Автор Тема: Расстояния эл. проводов. кабелей до полипропиленовых труб  (Прочитано 5200 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения , может что не так или не там пишу. На стройке электрики спросили нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб. Есть ли таковые нормы в России , на Украине ?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ п.п. 2.3.63:
расстояние от трубопроводов до кабелей при параллельной прокладке - 0,5м, до газопровода 1м, при стесненной трассе - 0,25м до тр-дов воды.
ИМХО в стене не встречал растояние в свету, так что я бы взял - 250мм!  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
глава 2.3 распространяется на электропроводки сечением более 16 мм2.
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами – не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: tuilri
как для открытой электропроводки
хоть и
Цитата: Vinttiras
электропроводки в стене
но думаю в этом есть смысл и можно брать 100мм :thumbsup:
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а нет разницы метал трубы или пропиленовые ? я так понимаю что если и обгорит кабель то по сути ничего полипропилену не будет (хотя конечно это не нормально). Писали то раньше для летал труб. Или это не важно ?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Vinttiras
Или это не важно
Не важно! у Вас еще слой штукатурки есть!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Vinttiras
нормы прокладки электропроводки в стене (под слоем штукатурки) до водопроводных полипропиленовых труб
я норм не встречал. Тобиш вроде как не нормируется.

Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Vinttiras,
все вышеперечисленное касается открытой проводки, а у тебя скрытая. в данном случае расстояния ни при пересечении ни при параллельной прокладке 
Цитата: inspektorpo
не нормируется.
вопрос может только заключаться в следующем: если прокладка проводов и труб параллельная и по одной оси (т. е  что бы проштрабить стену для замены провода надо будет демонтировать трубы - тогда расстояние от стены надо решать исключительно из соображений таких работ, в нормах не найдешь)  ;) :)

удачи  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Vinttiras

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 49
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
огромное всем спасибо !!!!

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас сечение до 16 мм2 то можно руководствоваться главой 2.1 как для открытой электропроводки
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова? Ведь есть пункты 2.1.66-2.1.68 - которые как раз о скрытых проводках внутри помещений. Но о расстояниях до трубопроводов ни слова...Откуда Вы такие выводы сделали?
« Останнє редагування: 18 Квітень 2011, 10:58:31 від yikell »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё вот что интересно: п.2.1.68. "Прокладання проводів і кабелів за підвісними стелями слід виконувати відповідно до вимог цієї глави і гл. 7.1." - А главы 7.1 -7.4, 7.6 - скасовані згідно наказу Мін.праці та соц.політики України від 21.06.2001р. №272.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Откуда Вы такие выводы сделали?
Это не моя цитата!
Только вот интересно, почему об этом в ПУЭ ни слова?
почему же сказано, см.п.п.2.1.1 ;)
« Останнє редагування: 18 Квітень 2011, 18:04:21 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 117
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
почему же сказано, см.п.п.2.1.1

Я не о том, а о расстоянии кабелей до трубопроводов при скрытой проводке.
Это не моя цитата!
Согласен, не знаю даже чего оно так написало... Это tuilri писал. Хотелось бы от него узнать чем он аргументирует то, что всю главу 2.1 можно использовать и для скрытой проводки. Там конкретно для открытой проводки приведены п.2.1.52-2.1.65, а для скрытой 2.1.66-2.1.68, также 2.1.63-2.1.65 - как для открытой, так и скрытой проводки...
« Останнє редагування: 19 Квітень 2011, 10:09:11 від yikell »

Offline el-y

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Ничто не происходит без достаточного основания.
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообщем очередной глюк, дыра разработчиков ПУЭ. :thumbsdown:

 