Автор Тема: Заземление трубопровода автоматической установки газового пожаротушения  (Прочитано 8276 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., банальное железо  :D ГОСТ 8734, например
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: O.S.
Заземлювати трубопровід звичайно треба, бо він є сторонньою провідною частиною (згідно п. 1.7.78 ПУЕ).
Вопрос интересный. Труба от электроустановки (баллон с датчиками и пуском, 24В) отделена резиновым шлангом. Т.е. вроде бы как и не электроустановка. А просто любую металюшку землить? Сейф металлический что, тоже землить надо?
Как-то неясно все это... :(

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ 4466-1:2005
5.5 Електричне заземлення
Системи пожежогасіння в межах електричних підстанцій або комутаційних залів повинні бути ефективно заземлені для унеможливлення електростатичного заряджання металевих частин.
5.6 Електростатичний розряд
Система пожежогасіння повинна бути відповідно заземлена, щоб звести до мінімуму ризик виникнення електростатичного розряду.

Рассуждаю.
rga, АУГПТ типа технологической установки, сейф просто металлошкаф  :)
В ДСТУ упор на "электростатику" - кусок железа (стороння провідна частина) висит под потолком изолировано. Отсюда, дабы сия статика стекалась - землить в одной, самой нижней, точке.
Нормативное обоснование: упомянутый O.S. п. 1.7.78 ПУЕ
Что скажут гуру электричества?  ::)
« Останнє редагування: 18 Травень 2010, 09:42:43 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Интересная дискуссия получается. Только не совсем понятно, что из себя представляет установка газового пожаротушения  :D

OS

  • Гість
Ну от, розібрались. Якшо сталь, то приварюємо до труби прапорець (флажок то бишь), і потім за допомогою наконечника і болта приєднуємо РЕ-провідник до прапорця.

Щодо питання "скільки разів заземлювати", то тут на допомогу нам прийде НПАОП "Захист від статичної електрики":

5.2.4. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи термоизоляции трубопроводов и аппаратов, расположенные в цехе, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны представлять собой на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, которая в пределах цеха (отделения, установки) должна быть присоединена к контуру заземления через каждые 40-50 м, но не менее чем в двух точках.

А що стосується заземлення сторонніх провідних чатин (не путати з відкритими провідними), то до них належать всі металеві трубопроводи, короба вентканалів, лотки, будівельні констукції...металеві меблі заземлювати не прийнято, це вже схоже на паранойю  :D Хоча я бачив як заземлювали сейф, правда він був банківський а не побутовий  

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: руслан-электрик
Только не совсем понятно, что из себя представляет установка газового пожаротушения
Газовый баллон представляете? От него на потолок идет трубопровод. Конфигурация трубопровода может быть самой разной, от прямого куска трубы до разветвленной сети. К баллону эта стальная труба крепится через изогнутый вверх резиновый шланг. Шланг приличного диаметра и достаточно жесткий. Металлическая труба крепится к стенам и потолку как и любой технологический трубопровод.
На верхушке баллона прикреплен узел электрозапуска и электроконтактный манометр. Все это - 24В. От электроузлов к блокам управления идут провода. Вот и все.

Цитата: sbal
АУГПТ типа технологической установки, сейф просто металлошкаф
А на Вас сейф никогда статику не разряжал? Мой сейф "бьется током" достаточно часто. :)
« Останнє редагування: 18 Травень 2010, 10:10:35 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
OS, спасибо за ответ.
Вот насчет "не менее чем в двух точках". Это не зависит от длины трубопровода? Если труба 3 метра в пределах одной комнаты?
Если проходит через несколько помещений? Двух точек достаточно? Или в каждом помещении землить? Есть какие-то еще правила?
И к слову. А как батареи отопления? Их же не землят по всему зданию? Где-то один раз в подвале?

rga, а может есть смысл обратиться к производителю, может у них есть готовые решения по заземлению и защите от статике

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
OS, за НПАОП спасибо!
Цитата: OS
Хоча я бачив як заземлювали сейф, правда він був банківський а не побутовий 
Банковские сейфы еще те шкафы  :D "советские" банк.сейфы, которые стойкие к огню, были двустенные, между листами железа песок и вес не хилый. О "незалежных" ничего сказать не могу, не вскрывал  :)
rga, в батареях отопления вода, которая всю эту статику "сливает" в подвал - под "землю", то самое и водопровод.
руслан-электрик, и расписаться в ламерстве?  ::)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

sbal для того, чтобы сэкономить время

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
в батареях отопления вода, которая всю эту статику "сливает" в подвал - под "землю", то самое и водопровод.
Хм... Я понимаю так, что статика у нас появляется как раз за счет текущей жидкости, которая только на насадке станет газом.
Цитата: руслан-электрик
а может есть смысл обратиться к производителю
Над этим тоже работаем.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, вода проводник, газ же диэлектрик и в жидком состоянии
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal,
производитель рекомендует землить от статики, только вот КАК не пишет.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
медными многожильными перемычками с металическими хомутиками под больтик , я так делаю.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чем - это найти в нормативах можно. Остался один непроясненный вопрос. В нормативах есть указание землить через 40-50 м и не менее чем в 2-х точках. Для длинющих производственных трубопроводов это понятно.
А если длина трубопровода метров 3-5? Тоже в 2-х точках? Вроде, глупость.
А если трубопровод с кучей ветвлений, где будет 2-я точка?
Хотелось бы понять принцип выбора этих 2-х точек.

 