Уважаемые господа электрики,
научите пожалуйста, как правильно землить трубопровод АУГПТ. Шину и проводник мы заказываем в задании электрикам. А вот как правильно присоединить проводник к трубопроводу? В каком месте? В скольки местах (если трубопровод длинный или проходит через несколько помещений или этажей)?

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А от куда идет трубопровод и куда т.е. он проложен внутри здания либо входит в него из вне ???

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну а способ присоединения сваркой на мой взгляд наиболее правильный. В двух местах думаю тоже должно хватить. А вот в каких это после ответа на вопрос от куда он входит

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
wram, АУГПТ - автом. установка газового пож.тушения, в основном внутри зданий. rga, имеет ввиду, наверно, в подвале начало и через перекрытие в помещение/я, подлежащее тушению. Примерно так. Соединения видимо сваркой
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если так то присоедени его сваркой в двух метах при помощи полосы 25х4 к главной шине заземления здания как раз в подвале будет очень удобно или в помещении щитовой

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну во-первых в каких двух местах? В подвале - это я как вариант привел, может первый-второй этажи.
Во-вторых, чё за сечение такое взрослое? Уравнение потенциалов? ПУЭ вроде как о 4 квадратах глаголит...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чаще всего баллон и трубопровод размещаются в одном помещении, оно же - защищаемое газовым тушением (серверные, аппаратные, маш.отделение лифтов - это чаще всего).
Но бывает, что баллон выносят в соседнее помещение, которое расположено рядом, через коридор, на этаж выше (т.е. над) или ниже (под). В общем, варианты разные. При этом длина магистрали трубопровода может быть метров 20-30 (максимум), ну и распредсеть (всего метров на 50-60, больше через меня не проходило).
Баллон от трубопровода отделен резиновым шлангом. На баллоне накручены электрические устройства (24 В). Баллонов может быть несколько.
Требование землить трубопровод этих установок у нас прописали недавно. Почему? Потому что установки, как правило, импортные пошли и в документации производителей есть требование землить. Но зачем и как - пояснений нет.
« Останнє редагування: 17 Травень 2010, 14:43:52 від rga »

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,
ДСТУ 4466-1:2005 СИСТЕМИ
ГАЗОВОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ
Проектування, монтаж, випробовування,
технічне обслуговування та безпека
Частина 1. Загальні вимоги
(ISO 14520-1:2000, MOD)
4.3 Електростатичний розряд
Під час випускання вогнегасної речовини в потенційно вибухонебезпечну атмосферу необхідно вжити застережних заходів. Під час випускання вогнегасної речовини на незаземлені провідники може виникнути електростатичний розряд. Ці провідники можуть розряджатися на інші об'єкти з енергією, достатньою для виникнення вибуху. Трубопровід повинен бути надійно приєднаний і заземлений.
5.5 Електричне заземлення
Системи пожежогасіння в межах електричних підстанцій або комутаційних залів повинні бути ефективно заземлені для унеможливлення електростатичного заряджання металевих частин.
5.6 Електростатичний розряд
Система пожежогасіння повинна бути відповідно заземлена, щоб звести до мінімуму ризик виникнення електростатичного розряду.

Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal,
это-то я читала... Опасные и особо опасные объекты - это все ясно, здесь и ПУЭ нас обязывает землить наши 24В.
Но ДБН В.2.5-13 прописывает тупо землить любой трубопровод, а разработчик ссылается на требования производителя, а не ДСТУ.
Так что по-прежнему неясно зачем землить все. Потому что наши разработчики ДБН чего-то недопоняли?
Но землить все все равно придется. Поэтому надо знать, как правильно.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
wram,
1.7.121. В электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной  
нейтралью сечение заземляющих проводников, соединяющих токоведущую часть
источника питания с заземлителем, должно соответствовать требованиям 1.7.137
к защитным проводникам. Сечение заземляющих проводников повторных  
заземлений, а также в системах заземления ТТ и 1Т, соединяющих заземлитель с РЕ-шиной или ГЗШ, определяют по максимальному току, который может протекать через
заземлитель за время срабатывания защитного устройства.
Во всех случаях минимальное сечение заземляющего проводника должно быть
не менее 6 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия и 50 мм2 - для стали.
Сечение заземляющего проводника, соединяющего заземлитель рабочего  
(функционального) заземления с ГЗШ, должно соответствовать требованиям стандартов и инструкций производителя оборудования к устройству его заземления и быть не менее 10 мм2 - для меди, 16 мм2 - для алюминия, 75 мм2 - для стали.

Речь идет о электроустановках, а просто труба...,  

rga,
 
Цитата: rga
разработчик ссылается на требования производителя, а не ДСТУ
ДСТУ 4466-1:2005 (ISO 14520-1:2000, MOD) может отсюда "рога" вылезли?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sbal
ДСТУ 4466-1:2005 (ISO 14520-1:2000, MOD) может отсюда "рога" вылезли?
Нет. Они собирали пожелания фирм-поставщиков в виде документации на оборудование.

Offline wram

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот стальная полоса 25х4 - 100мм2   по сечению с запасом и ходовая позиция проложить ее не трудно по строительным основания при помощи быстрого монтажа варить легко и удобно для красоты можно взять оцинкованную, ну а в двух местах для подстраховки и надежности

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
wram,
я писала, шину и проводник мы заказываем специалистам. Как правильно прицепиться к технологическому трубопроводу в каких и скольких местах?

И еще.
А можно ли трубу землить на PE, если в то же помещение подведено 220В для нашей же системы по схеме TN-S?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземлювати трубопровід звичайно треба, бо він є сторонньою провідною частиною (згідно п. 1.7.78 ПУЕ).
Щодо того, як саме заземлювати, то у всій темі я не побачив головного -- з якого металу зроблений цей трубопровід. Давайте матеріал труби -- розкажемо.

 