ambroks

  • Гість
Взрывоопасная зона
« : 14 Травень 2010, 23:21:57 »
Добрый вечер, уважаемые коллеги.;)У меня машинный зал насосной -взрывоопасная зона В-Іа. У меня вопрос по поводу кабелей. На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг). А для цепей управления и силовых- бронированным. Т.к. они должны быть негоючими. то должны быть как-то разрешены или сертифицированы пожарниками. Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель  ( силовой и  и управления?.  Спасибо.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #1 : 14 Травень 2010, 23:56:44 »
Quote (selected)
взрывоопасная зона В-Іа

Не буває таких. Бувають такі класи зон: 0, 1, 2, 20, 21 і 22. Спочатку уточніть, який саме у вас клас зони за новою класифікацією (я підозрюю, що мабуть 2, але треба уточнити), а тоді будемо розбиратись далі.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #2 : 15 Травень 2010, 20:59:22 »
Может быть не много не по теме:
Цитата: ambroks
На освещение я могу идти небронированным кабелем с медными жилами, негорючий ( ВВГнг).
Кабель ВВГнг, никогда не являлся не горючим... просто смех :D, он всегда являлся не распространаяющим горение (это две большие разнницы), и то при прокладке "не в пучках", и попробуйте с этим поспорить :D :D :D.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #3 : 16 Травень 2010, 07:42:14 »
Цитата: ambroks
Подскажите. какой на Украине мы можем применять бронированый кабель
Швидше усього в приміщенні насосної категорія "2" . Вибір кабелів необхідно виконати згідно табл.4.12 а також п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

ambroks

  • Гість
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #4 : 16 Травень 2010, 19:06:00 »
 Класс зоны действительно -2. А к насосам в полу чем идти и гибкий подвод чем делать? ВБВнг- для открытой прокладки. Контрольный кабель тоже ВБВнг?

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #5 : 16 Травень 2010, 19:37:36 »
кабель ВБВ очень дорогой. можно в водогазопроводных трубах ВВГнг ложить.

ambroks

  • Гість
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #6 : 16 Травень 2010, 19:51:36 »
Спасибо

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 59
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 291
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #7 : 16 Травень 2010, 23:49:44 »
tuilri, кто же на Украине или за её пределами производит кабели ВБВ, ВБВнг на напряжение 0,66(1,0кВ)?
Для обеспечения условий взрывобезопасности кабель, вводимый во взрывозащищенное оборудование должен быть круглой формы, т.е. с заполнением. Поэтому просто ВВГнг не проходит, а вот ВВГзнг - то, что надо.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Взрывоопасная зона
« Reply #8 : 01 Червень 2010, 15:28:58 »
ambroks, выкладываю в файловый архив инструкцию по монтажу электрооборудованию во взрывоопасных зонах 74 года (ничего с тех пор не изменилось в плане монтажа  :D).... прочитай внимательно и подумай - оно тебе надо - эти трубы!!!!!!! гораздо проще и надежнее ВБВ.  ;) :) не помню, указано там или нет (наверняка есть, просто я по-диагонали перечитала   ::)) о том, что ввод кабеля в трубу должен выполняться ЗА пределами взрывоопасной зоны, что бы там, не дай Бог, не скопились ВВ  ;)
и насчет ввода в оборудование ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!!! и сравни диаметр сгона (который зависит от диаметра трубы) и диаметр отверстия в корпусе оборудования, предназначенного для ввода кабеля!  :D признаюсь сразу - он будет гораздо больше  :D вариант в трубах подходит только для кабелей управления (и то, не особо многожильных  ::) )
удачи!  ;) :D

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю